1、刀开关
刀开关用作电路隔离,也可以接通与分断电路额定电流。刀开关有大电流刀开关、负荷开关和带熔断器刀开关。选用时要按照负载容量选择类型,尽量合理选用。常按负载容量的1.5倍选取。使用和维修时,要注意刀片和刀口的状态,如刀片刀口接触是否紧密,弹簧和弹性卡板的接触状态是否合适,弹簧有无松弛。根据其状态进行调整或更换。
刀片进入刀口的深度调整,刀片处于完全接通位置时,有杠杆操作刀片的刀开关的刀口接触面露出部分的深度不超过3mm。刀片的整个接触部分完全嵌入刀口内。刀片从接触刀口拔出的不同期性距离不超过3mm。检修主要针对刀片和刀口表面,看有无脏物、尘埃和熔结的金属粒,应清除干净。如刀口刀片有严重腐蚀、烧毛或刀片烧毛等应更换。
2、自动空气开关
自动空气开关用作交流、直流电路的过载、短路或欠电压保护或不频繁通断的电路。按经验选择空气开关容量均按负载电流乘以1.3倍系数。
使用维修注意事项:触点与导线之间接触是否良好,失压脱扣器、过电流脱扣器及其机构是否灵活可靠。运行有无噪声和过热现象。这些都可以为维修工作提供依据。更换时还应保持原设计参数及安装方式。
检查维护要点:空气开关的动触点、静触点触头有无烧毛或烧结损坏;静触头与导线的连接点螺钉连接是否可靠,有无松动、烧黑等损坏,对空气开关外壳有无烧焦或损坏;失压脱扣器、过电流脱扣器的线圈、弹簧、连杆等机构是否正常;检查铁芯工作表面及断路环有无损坏;调整热整定脱扣机构使其动作灵敏可靠.,没有机械卡死、掉件、断裂等机构问题
3、交流接触器
交流接触器使用和维修时注意:接触器的动静触点是否接触良好且可靠,有无烧毛等其他缺陷。灭弧罩、电磁铁及线圈是否良好,有无严重发热、烧焦塑料壳以及噪声。更换替代时应保持原设计的参数和容量以及安装方式。
检查维护要点:交流接触器动、静触头有无烧毛损坏,辅助触点有无损坏;交流接触器是否动作;断掉电源或负载时吸合是否清脆;有无起弧或噪声;有无变色或异味;检查接触点与导线的连接有无松动,胶木、线圈有无变色、异味。
4、继电器控制
继电器使用和维修时注意:继电器的动静触点是否烧毛,接触是否良好;继电器的线圈及外壳有无烧焦、烧坏痕迹。更换时应按照原型号规格选用。替代时应注意继电器线圈工作电压和触点电流值。可并联触点使用,提高电流。
检查维护继电器要点:继电器动、静触点是否良好,有无烧毛损坏;可拔下通电测试,用万用表测量动静触点吸合情况;检查继电器线圈有无烧坏、烧焦,外壳和触点端有无过热、烧坏痕迹,否则修复或更换。
5、时间继电器
继电器(时间掣)使用和维修时注意:时间继电器常开和常闭触点以及端子接线有无松动、烧痕;使用时(空载运行)控制电路切换延时是否正常,控制时间与设置时间是否差异太大;更换时应按原设计原规格型号选用,替代时要注意线圈电压规格及延时闭合或延时断开状态是否一致,调节时间设置应符合原设计。
检查维护要点:检查时间继电器有无损坏,通电测试,测量触点动作状态,无论何种延时方式继电器都要动作,触点在设置时间内也要动作;检查控制电路与时间继电器端子连接是否可靠,有无脱线或接触不良;测验时间继电器的精度范围、调节误差。
6、热继电器
在使用和维修时,注意热继电器电流整定值是否正确,主触点接触是否良好;热元件及外壳有无烧焦、烧坏;复位机构是否完好、调节装置能否转动。
更换时注意原来设计的型号及整定电流刻度,常闭触点及连接是否正确无误。检查和维护要点是检查主触点与导线连接有无松动和接触不良;复位机构和调节机构操作有无异常;外壳与感温元件有无过热、烧焦、变形或产生异味,否则更换。
7、保险器
保险器也称熔断器,是电路中作短路保护用的电器。从结构上分有填料密封管式、无填料密封管式、半封闭插入式和自复熔断器。常用的主要是半封闭插入式熔断器,它有可插式和螺旋式两种。熔断器用保险丝和保险管,具体规格按负载电流大小而定。
熔体电流都要大于熔断器最大电流,如选RL一15熔体,而熔断器可以在15A以下选择熔断管,并且要小于或等于熔体最大电流。一般控制电机用按照2~2.5倍电机额定电流选取。保护可控硅电路的熔断器,需要选择快速熔断器。