电器插进插座带负荷拔出灯闪一下怎么回事

作者:老电工时间:2022-05-18 16:19:25

电器插进插座带负荷拔出时灯会闪一下

这个主要是电源内阻(阻抗)较大造成的,这个内阻包括线路导线电阻、接头或接线端子接触电阻等。当大功率电器接通电源后,因为电流较大,在整个线路上产生的电压降较大,电源电压下降很多。

当电器插头突然拨出后,电流瞬间减小,线路电压降减小,电源电压突然提高,产生一个较大的冲击会使灯闪一下。线路阻抗越大,或者电器功率越大,这种现象越明显。

其次,较大功率的容性或感性负载,在接通或断开电源的瞬间,也会因为电源内阻较大而对电源造成较大的冲击,就会使灯闪一下。

电器插进插座带负荷拔出灯闪一下怎么回事

根据负载性质不同分三种现象:

1、阻性负载

像白炽灯、电热水器等为阻性负载,这种负载只有功率比较大时才出现打火现象。其主要原因是在插入的瞬间和拔出的瞬间,与插座接触不好,接触点电阻大产生打火现象。

2、容性负载

像电动车充电器、电源适配器等设备,内部前级为整流滤波元件,在插入的瞬间电容电压为0,相当于短路,就会产生较大的电流,也会出现打火现象。在拔出时,不会出现这种现象。

3、感性负载

像电动机等设备,内部为线圈,在插入的瞬间有轻微打火现象,在拔出的瞬间因反向电动势的作用会产生较大的火花。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢