【电气值班员试题库附答案】
一、选择题
1.某支路电流表达式为i=141sin(314t+600)A ,支路电阻为4Ω,该支路有功损耗为( B)。
(A)80kw(B)40kw(C)564w(D)78.4kw
2.发电机的端电压、转速和功率因数不变的情况下,励磁电流与发电机负荷电流的关系曲线称为发电机的(A)。
(A)调整特性(B)负载特性曲线(C)外特性曲线(D)励磁特性曲线
3.表征断路器灭弧能力的参数是( A )。
(A)额定开断电流 (B)动稳定电流 (C)热稳定电流 (D)额定电流
4.隔离开关能开断( D )。
(A)负荷电流 (B)空载电流 (C)空载变压器 (D)无接地故障的电压互感器
5.小接地电流系统指( D)。
(A)中性点不接地系统(B)中性点经消弧线圈接地系统(C)中性点直接接地(D)中性点不接地系统和经消弧线圈接地系统
6.Y.d11接线的变压器一次侧线电压超前二次侧线电压的角度是( D)。
(A)30 (B)270 (C)300(D)330
7.变压器铁芯接地不良会引起( A )。
(A)间歇性静电放电(B)引起电磁振动(C)造成铁损增大 (D)造成铜损增大
8.变压器零序电流保护是( C)。
(A)变压器的主保护(B)变压器后备保护 (C)变压器、母线及连接线路的后备保护(D)线路的后备保护
9.发电机振荡或失步时,一般采用增加发电机的励磁,其目的是(D )。
(A) 提高发电机的电压(B)多向系统提供无功(C)多向系统提供有功(D)增加转子磁极间的拉力
10.电压互感器一次绕组中性点接地属于(D )。
(A)保护接地 (B)防雷接地(C)重复接地 (D)工作接地
11.变压器外加一次电压不得超过对应分接开关分接头电压值的(A )。
(A)5% (B)2.5%(C)7.5%(D)10%
12.判断发电机转子有无匝间短路,可查发电机的( C )。
(A)负载特性曲线(B)调整特性曲线 (C)短路特性曲线(D)外特性
13.大接地电流系统发生接地故障时,零序电流大小取决于( B )。
(A)短路点距电源的远近(B)中性点接地的数目 (C)系统电压等级的高低 (D)短路类型
14.测量发电机的绝缘电阻,只有在吸收比大于( B )时,才认为变压器是干燥的。
(A)1 (B)1.3(C)1.5 (D)2
15.在发电厂使用的综合重合闸中,不启动重合闸的保护有(D )。
(A)高频保护(B)阻抗保护(C)线路电流保护(D)母线保护
16.某有源二端网络,开路电压为10V,短路时测得电流为2A,该二端网络等效电势、电阻为( A )。
(A)10V、2Ω(B)10V、5Ω(C)20V 、2Ω(D)10V、20Ω
17.距离保护中震荡闭锁装置的作用是当系统发生振荡时一般将保护(D )。
(A)Ⅰ段退出(B)Ⅱ段退出(C)Ⅲ退出(D)Ⅰ段和Ⅱ段退出
18.发电机正常运行时,发电机端三次谐波电压总是( C)其中性点侧三次谐波电压。
(A)小于(B)等于 (C)大于(D)□
19.变压器空载合闸时,励磁涌流的大小与(C )有关。
(A)绕组的接线组别 (B)断路器的熄弧能力(C) 合闸初相角(D)变压器短路阻抗
20.一般规定加在电动机端子上的电压不对称度不应超过( A)。
(A)5%(B)7% (C)10%(D)15%
21.两只装于同一相,变比、容量相等的电流互感器,其二次绕组串联时( C )。
(A)容量、变比都增大一倍 (B)变比增大一倍,容量不变 (C)变比不变,容量增大一倍 (D变比、容量都不变
22.变压器施加交流电压后,一、二次侧不变的量是( C )。
(A)电压 (B)电流 (C)频率(D)功率
23.三相异步电动机的负载减小时,其功率因数( B )。
(A)增大(B)减小(C)不变(D)可能增大或减小
24.电力系统发生不对称故障时,短路电流的各序分量中,受两侧电源电势影响的是( A )。
(A)正序分量 (B)负序分量 (C)零序分量 (D)正序分量和负序分量
25.小接地电流系统正常运行时,中性点电压位移不应超过( C )。
(A)5%(B)10% (C)15% (D)15%
26.发电机的非周期振荡与( B )有关。
(A) 过负荷(B)失磁(C)甩负荷(D)转子一点接地
27.下列是变压器的主要性能指标,( C )越高越好。
(A)粘度(B)凝固点(C)闪点(D)密度
28.表明任意节点上电流连续性的定律是( )。
(A)欧姆定律(B)基尔霍夫第一定律(C)基尔霍夫第二定律(D)戴维南定理
29.下列属于电力系统不正常工作状态的是(A )。
(A)电力系统振荡 (B)一次系统断线 (C)单相接地故障 (D)匝间短路
30.断路器失灵保护,只能在(A )时起后备保护。
(A)断路器拒动 (B)断路器误动 (C)保护误动 (D)保护拒动
31.某支路电压电流表达式为:u=220sin(314t+600)V ,i=110sin(314t+300)A,该支路电抗为(A)。
(A) 1 Ω(B) 1.732Ω(C) 2Ω(D)3Ω
32.某单相交流电路,外施220V电压,负载阻抗为Z=(3+4j)Ω,该电路一小时损失的电量(B)。
(A)4.23KWh(B)5.814 KWh(C)8.5 KWh(D)56 KWh
33.无载调压变压器改变分接头位置,如在+5%范围,其容量(C)。
(A)不变 (B)升高2.5% (C) 降低2.5%(D)升高与降低不确定
34.发电机运行时,最高电压不得大于额定电压的( B )。
(A)105%(B)110%(C)115% (D)120%
35.在额定负荷下连续运行的汽轮发电机,三相不平衡电流不得超过额定电流的(B )。
(A)5%(B)10%(C)15%(D)20%
36.测量电流互感器极性的目的是为了( B )。
(A)满足负载的要求(B)保证外部接线正确(C)提高保护装置动作的灵敏性(D)提高准确级