问题描述:空开盒内零线排被烧的问题,空开的零线火线线径相等,空开不跳,但是零线排烧了,究竟是怎么回事?
正确答案:
很多的配电箱内的零排被烧坏,这种现象比较常见,究其原因,多是无人管理而失修造成的。
为什么零线烧坏,甚至烧坏的程度非常严重,为什么零线被烧到如此程度,空开不跳闸?
零线排有不少都是镀铜或铜合金的,本身导电率比较差,很多接触点一段时间后会产生白色粉末。
零线被烧相当严重,有人认为是通过零线的电流大,或线径细造成的。
个人认为:这种看法是极端错误的,用电器通电后,零线的回路电流应和供电的火线的电流相平衡,绝对不会产生零线回路电流大于火线电流。(单相220V供电线路)
零线被烧坏为什么空开不跳闸?
零排被烧坏,并不是通过零线的电流大,而是零排上的压线螺丝松动了。由于螺丝的松动,回路由流流经接点处受阻,就会产生涡流发热。越热电阻越高,阻值越高发热越严重,就会形成恶性循环直至把零排烧坏。
烧坏零排的热量来自涡流,而不是零线回路电流过高造成,所以空开不会跳闸。不管是零线排,还是地排,都必须经常检查压线螺丝是否正常。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。