隔离刀闸拒绝拉合闸的问题,附隔离开关的检修方式

作者:老电工时间:2020-03-21 22:24:51

有关隔离开关(刀闸)拒绝拉闸与合闸的问题,在遇到隔离刀闸拒绝拉闸或拒绝合闸的问题时,应首先查明原因,然后有针对地加以处理,这里分享隔离开关的几种检修方式,供大家参考。

隔离开关刀闸拒绝拉合闸的问题

1、拒绝拉闸

当刀闸拉不开时,不要硬拉,特别是母线侧刀闸。

在遇到这个问题时,需要先查明原因后再拉。

在未查清原因前不应强行拉开,可能造成设备损坏事故。此时,只有改变运行方式并及时申请停电检修。

2、拒绝合闸

当刀闸不能合闸时,应及时查明原因。

先检查闭锁回路及操作顺序是否符合规定,再检查轴销是否脱落,是否有楔栓退出、铸铁断裂等机械故障。

电动机构应检查电动机是否失电等电气回路故障。如果未查到原因,同样应申请停电检修。

隔离开关的检修方式

1、清除绝缘子表面污垢,同时检查有无破损、龟裂等缺陷;铁金具与瓷件粘和牢固,绝缘电阻合格。

2、隔离开关及操作机构检修调整合格后应进行试操作。

3、机械手柄向上到达终点时,隔离开关必须到达合闸终点;手柄向下到达终点时,隔离开关必须到达分闸终点。

4、断开后同一极触头与闸刀间的距离符合产品规定。操作过程中不允许有卡住或其他妨碍动作的不正常现象。

5、接线端子接触良好,并与母线连接得当,不应使隔离开关受到机械应力。

6、隔离开关和操作机构所有需要紧固的零件均应紧固。操作机构内辅助开关的动作应正确可靠。

7、闸刀与静触头的接触紧密,用0.005mm塞尺检查,纵向塞入深度不大于5mm;两侧弹簧的压力均匀,符合原产品规定。

8、导电接触面平整、无氧化膜,载流部分无严重凹陷及锈蚀。如有轻微烧黑痕迹,可用细砂布研磨修理后用汽油清洗,再涂一层薄层工业用凡士林;烧损严重、无法修理的部件应予更换。

9、检修后的测试内容:

1)绝缘电阻;2)电动操作机构线圈的最低动作电压;3)操作机构的动作情况,触头接触情况及弹簧压力。

以上介绍了隔离开关故障分析和检修的几种方式,希望对大家有所帮助。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢