三孔插座,是继五孔插座之后,家庭用到最多的一种插座。这种插座可通过电流比五孔插座要大(16A),且对电线的要求要比五孔插座高(4方)。相对于五孔插座来说,三孔插座由于其功率大、对电路要求高、大功率用电器故障点较多等特点,三孔插座造成空开跳闸的几率更大。
这种插座,一般供空调和热水器等大功率用电器使用,其它小功率的用电器即使是三脚插头,也无法插入三孔插座中。相应的,空调等大功率用电器的插脚也无法插入五孔插座中,即使同为三脚插头。
1、三孔插座导致跳闸的原因
首先,确定引起跳闸的原因确实是由于三孔插座。
测试办法:把跳闸空开所对应回路内的所有插座、开关进行标记,拔下三孔插座上的插头。同时开启其它所有开关,使用其它所有插座,观察空开有无跳闸现象。
如果空开依然跳闸,则证明跳闸原因不在三孔插座上,或不仅仅在三孔插座上。这种情况,请见我们之前的文章家用空开频繁跳闸的原因及解决办法
如果空开不再跳闸,则可证明:
三孔插座所在回路的线路无故障;
三孔插座所在回路内的其它插座和开关无故障。
2、三孔插座导致跳闸的问题确认
经过上述排查,可以确认问题出在两个位置:1.空开;2.电器。
(1)由空开所引出的问题
经从上述实验,空开没有跳闸,则证明电路中没有漏电或空开无漏电保护功能,换而言之,就是空开不是因为线路(注意,是线路)中有漏电而跳闸的。
如果真的是由于空开的问题,那么就只有一种可能性——过载。
首先看空开的参数,在空气开关的左上角较大字号标注。三孔插座所在回路,其空气开关的额定电流至少为20A,即C20型号,功率很大或很老的空调,选型还应该更大。如果空开选型过小,则有可能在电器,特别是大功率电器使用时引起空开误动作。但也不宜选型过大,否则会发生过载不跳闸的现象,最大不宜超过32A。
如果空开的参数没问题,那就要考虑线方的问题了。如果线方过细,则有可能造成线路发热,从而造成跳闸,严重的甚至引起火灾。三孔插座至少配4方线,这里说的配线,并不是单纯的指插座后面的那根线,而是指三孔插座所在回路的所有线(三孔插座所在回路,是指配电箱-三孔插座以及与三孔插座串联的所有开关和插座)。【再一次说明装修时向施工人员索要电路施工图纸是多么重要,此时若是没有图纸,连哪个插座是串联和哪个插座是并联都不知道。排查难度翻一番。】
(2)由电器所引出的问题
如果到此为止,依然没有发现问题,就可以确认问题出在电器上。
电器故障引起跳闸只有一种原因——漏电。
引起电器(空调、热水器)漏电有两种可能性,一是由于电器内部电路损坏(少见),二是由于电器接地线破损。
建议拨打售后服务热线,让品牌售后人员进行维修(不建议自己维修,特别是在保用户)。