变配电设备保养制度
一、目的:确保变配电设备的正常、安全运行。
二、周期:1)高低压配电柜、高压柜每一年总体检查、保养一次;2)处于运行状态的变压器结合供电局设备检修每年例行保养一次;3)待投运变压器在投运前保养一次。
三、 高、低压配电柜内容步骤
1、保养前一周应通知业主停电时间。
2、保养时从变压器低侧开始,配电柜断电后,清洁柜中灰尘,检查母线及引下先连接是否良好,接头点有无发热变色,检查电缆头,接线桩头是否牢固可靠,检查接地线有无锈蚀,接线桩头是否紧固,所有二次回路线连接可靠,绝缘符合要求。
1)检查抽屉式开关时,抽屉式开关柜在推入或拉出时应灵活、机械、闭锁可靠,检查抽屉柜上的自动空气开关操作机构是否到位,接线螺丝是否紧固,清除接触器触头表面及四周的污染,检查接触器触头接触是否完好,如触头接触不良,必要时可稍微修锉触头表面,电源指示仪表,指示灯完好。
2)检修电容柜时,应先段开电容柜开关,用10m㎡以上的一根导线逐个把电容器对地进行放电后,外观检查壳体良好,无渗漏油现象。
3)受电柜及联络柜中的断路器检修:先断开所有负荷后,用手柄摇出断路器,重新紧固接线螺丝,检查刀口的弹力是否符合规定,灭弧棚有否破裂或损坏,手动调试机械联锁分合闸是否准确,检查触头接触是否良好。
3、高压柜的保养:
1)操作前应按下列步骤进行:逐个断开低压侧的负荷,断开高压侧的断路器,合上接地开关,锁好高压开关柜,并在开关把手挂上“禁止合闸,有人工作”的标识牌,连上另一路供电联络柜(务必断开检修柜一路的总低压柜断电器)
2)保养操作步骤:母排接触处重新察净,并涂上电力复合脂,用新弹簧垫片螺丝加以紧固,检查母排间的绝缘子,间距、连接处有无异常,检查电流、电压、互感器的二次绕组接线端子连接的可靠性。
4、变配电设备的保养内容与步骤
(1)干式变压器的保养,首先清扫瓷套管和外壳,其次检查外壳、垫片、瓷套管有无破裂,放电痕迹或胶垫有无老化。电缆及母线有无变形现象,有破裂的应进行更换。
(2)检查母线接触面是否保持清洁,接触面应除去氧化层并涂以电力复合脂。
(3)检查变压器的接地是否良好,地线是否腐蚀,腐蚀严重应更换。
(4)紧固引线端子、销子、接地螺丝、连接母线螺丝,如有松动的应拆下螺丝,或用细平挫轻挫接地面,或更换弹簧垫圈、螺丝,直至接触良好,连接可靠为止。
(5)检查变压器温控器是否正常,是否符合要求,如果温度超过正常值应及时开启风机给予降温。
(6)清洁变压器周围及配件上的灰尘,检查消防设施及通风系统是否良好。
(7)变压器室及变压器身有无遗留工具,撤离现场。
相关文章停电后摇用电设备的接地电阻有什么影响

在停电之后,不断开接地线,摇用电设备的接地电阻,一般是没有影响的。前提是自己家停的电,即自己家的断路器必须断开,否则用摇表摇到的接地电阻是整个小区的,或者是更多人家的家用电器的接地电阻。
时间:2022-08-29 06:09:58
220V供电15KW设备需用多大截面的电线?

问题描述:220V供电15KW设备需用多大截的电线?解答:计算导线截面需要根据负荷距、导线材质、环境温度等多种因素来定,不能只提供220Ⅴ供电,15KW就可以计算出导线截面的依据。
时间:2022-05-11 09:06:22
电工、钳工与设备维修工的工资是什么原因

有关电工工资的相关问题,无论是电工,钳工,还是设备维修工,你会发现工资都不会太高,这个工种一般技术都不太高,一人师傅可以带多个徒弟,技术水平要求不太高,自然工资就上不去了。
时间:2022-04-26 13:43:50
电气设备停电检修时的五项安全措施

电气设备停电检修工作包括全部停电和部分停电两种,对10kV及以下的带电设备和线路与人体距离小于0.35m时,均需要停电检修;如果距离大于0.35m且小于0.7m时,则需要设置遮栏,否则也应停电检修。
时间:2022-04-20 20:48:17
电梯维修保养的十大安全要点

电梯维修保养安全要点共有10项,参考如下:1、多人配合维修电梯时,必须做到思想集中,相互之间有呼有应,做好彼此间的配合工作。2、在使用三角钥匙打开厅门时,必须看清楚轿厢的位置,不能想当然地认为电梯一定在什么位置。
时间:2022-03-04 06:21:17
电力设备图形符号构成与使用规则

电力设备图形符号构成与使用规则,图形符号是指用于图样或其他文件以表达一个设备或概念的图形、标记或字符,发电厂和变电所常用图形符号,电气制图在选用图形符号时的使用规则。
时间:2021-03-27 07:26:14
发电企业点检定修管理:点检定修制度与技术标准

【发电企业点检定修管理:点检定修制度与技术标准】1. 点检定修制度 点检定修是通过设备状态实施“点检”来“确定维修项目”的一种设备管理制度。它是
时间:2021-01-24 09:43:51
电力设备间互操作的可用标准图解

有关电力设备间互操作的可用标准,IEC62357给出了电力设备间互操作的参考架构,用于电力设备间互操作的可用标准,智能电网中部署的种类繁多的设备之间要实现互操作,需要满足一定的标准。
时间:2020-05-14 15:40:50
- 上一篇:变压器的故障类型_变压器故障原因
- 下一篇:电动机日常检修规程与要求