有关发电机零线带电的问题原因,500的发电机发电电压用万用表测三相电压正常,用试电笔测有一相没电,可以正常工作,但零线带电,发电机零线带电的可能原因,试电笔不准确或接地线有问题。
500的发电机发电电压用万用表测三相电压正常,用试电笔测有一相没电,可以正常工作,但零线带电。
发电机零线带电的可能原因:
1、试电笔是感应式的(带放大电路的、自带纽扣电池作为电源),这种试电笔是不准的,测量零线二极管也发出强烈的光。如果使用的是数显试电笔,显示十几伏的电压,那是无所谓的,只能证明接地电阻大。
2、接地线有问题(短路或接地太大)。用万用表一端放在零线上,另一端插在地上潮湿点的地方,看看零线对地电压是多少。就可以确定出问题所在了。