有关电力设备污闪产生原因与预防措施,电力设备污闪产生原因,闪络放电是一个涉及到电、热和化学现象的错综复杂的变化过程,污闪分为四个过程,即绝缘表面的积污、绝缘表面的湿润、局部放电的产生、局部放电的发展导致闪络。
闪络放电是一个涉及到电、热和化学现象的错综复杂的变化过程。
可将污闪分为四个过程,即绝缘表面的积污、绝缘表面的湿润、局部放电的产生、局部放电的发展导致闪络。
输变电设备外绝缘表面不可避免地会落下大气中的烟尘、煤炭、酸雨等各种污秽物,大气污染越严重的地区,积污也越严重。
绝缘表面瓷质部分的形状和积污状况也有很大关系,在同一地区不同形状绝缘表面的积污量是不同的。
积污状况与气流在该表面部位的速度变化率有关,当气流明显受阻时,在气流障碍处会形成涡流区,在涡流区内容易聚集污秽物。
带电运行的绝缘子在某些情况下比不带电运行的积污更为严重。
在潮湿的气象条件下污物绝缘表面受潮湿润后,污秽物中的可溶物质会逐渐溶于水中,在绝缘表面会形成一层导电的膜,再加上绝缘表面的泄漏距离较小,湿污层的电阻较小,从而会出现较强烈的放电现象。
在这种条件下,跨越干区的放电形式为电弧放电,放电通道中的温度可增高到热游离的程度。
与此相应,泄漏电流脉冲值较大,可达数十或数百毫安;局部小电弧越强烈,相应的泄漏电流值越大。
在一定条件下,局部放电电弧会逐渐沿面伸展并最终完成闪络。
污闪的防止,一般是选用防污型绝缘子,在电气设备上调大爬电距离,涂上防污闪涂料(如使用长效单组份硅橡胶涂料、硅油、硅脂、地蜡等涂料),清扫,带 电水冲洗,带电气吹,辅助伞裙等。
长效单组份硅橡胶涂料应属首选,因为它运行时间长,多年内不用清扫,不龟裂,节省检修清扫费用及大量人力,既一次投资多年受益,又保证了电力系统安全运行。
此外,要进行跟踪监测,根据历次的测量数据进行比较,加强管理,掌握电气设备运行状况,督促检查防污闪工作,发现问题及时解决。