问题:小区一栋楼测得电压300V,电灯烧了好几个,究竟是哪里出现了问题?
解答:小区一栋楼测得电压300Ⅴ,没有说明这栋楼用一台变压器,这种故障的产生由两种原因造成:
1、这栋楼房进户线是由一台变压器供电三相四线或三相五线制。
2、这栋楼房供电是由380Ⅴ三相四线或三相五线制主干线线路分支进户,这两种电源进户形式的不同,则故障点位置也不同。
虽然故障点不同,但根据故障现象可以初步断定是零线断路所为。
如果是一台变压器供电,可以初步断定是变压器星点与零线、地线断路或严重接触不良。
三相负载不平衡造成零点漂移,只可能造成三相电流严重不平衡,只要星点于零钱、地线接触良好零线,不会出现300以上的电压。
除了零线断路,也不排配电箱总零线断路的可能。
如果是分支线路入户,出现零线带电而其它分支线路正常,就要重点捡查配电箱、柜的零线是一否断路或接触不良,没有必要劳神考虑变压器零钱。
不论是总零线断路或分支零线断路,只要三相四线线制供电不及时解决,都可能给单相用电器带来灭顶之灾。
如果这栋楼是单相220V供电,就没有必要考虑配电箱零线断了,因为配电箱零线断路电灯亮没有回路,灯泡不会亮,更谈不上烧坏了。