室外架空线路档距的最小距离

作者:老电工时间:2021-08-11 08:26:45

有关室外架空线路档距的最小距离,室外架空线路档距规定,架空线路距离方面的规定,包括架空线路档距,架空线路导线间的最小水平距离,架空线路导线间的最小水平距离应符合本表的规定。

室外架空线路档距的最小距离

室外架空线路档距规定

架空线路距离方面的规定(见表7-1一表7-23)
表7-1 架空线路档距 (单位:m)
电压
高压
低压
地区

城区

居住区

郊区

50-50

35-50

50-100

30-45

30-40

40-60

 
表7-2 架空线路导线间的最小水平距离 (单位:mm)
电压
高压
低压
档距 / m
裸线
绝缘线
40以下
600
500
300
50
650
500
400
60
700
500
450
70
750
——
500
80
850
——
——
90
900
——
——
100
1000
——
——
 

注:架空线路导线间的最小水平距离应符合本表的规定,靠近电杆的两条导线间的 水平距离不得小于0.5m。