有关电工作业安全生产标准,电气作业人员安全技术措施,电气作业人员要熟知电工安全用具的性能和使用方法,包括停电、验电、装设接地线等的安全技术措施。
1、电气作业人员要熟知电工安全用具的性能和使用方法,在带电作业或停电检修时,配戴绝缘手套,穿绝缘鞋,使用有绝缘柄的工具,在高处作业时,使用电工安全带;
从事装卸高压熔丝,锯断电缆,或打开运行中的电盒,浇灌电缆混合剂,蓄电池注入电解液等工作时,要戴护目镜。
2、在全部停电或部分停电的电气设备上工作时,电气作业人员要采取下列安全技术措施:
1)停电:
①将被检修的设备可靠脱离电源;
②断开电源,拉开至少有一个明显的断开点的开关;
③停电操作时,必须先停负荷,后拉开关(断路器),最后拉开隔离开关。严禁带负荷拉隔离开关。
2)验电:
①分相逐相进行,在对断开位置的开关或刀闸进行验电的同时,对两侧各项验电;
②对停电的电线路进行验电时,若线路上未连接可构成放电回路的三相负荷,要予以充分放电;③高压验收时必须戴绝缘手套。
3)装设接地线:
①对于可能送电至停电设备的,各方面都要装设接地线,接地线应装设在工作的地点可以看见的地方;
②检修部分若分几个在电气上不相连接的部位(如分段母线以隔离开关或开关隔开),则各段应分别验电并接地;
③在室内配电装置上,接地线应装在未涂相色漆的地方;
④接地线与检修部分之间不应有开关或熔断器;【电工作业安全生产标准_电气作业人员安全技术措施】
⑤接设接地线必须先接地端,后接导体端,拆地线的顺序与止正好相反,装拆接地线均应使用绝缘棒并绝缘手套;
⑥接地线必须使用专用的线夹固定在导体上,禁止用缠绕方法进行接地或短路;
⑦接地线应用多股软裸铜线,最小面积不应小于25mm2。
4)悬挂标志牌和装设临时遮栏:悬挂标志牌可提醒有关人员及时纠正将要进行的错误操作和做法。为防止因误操作而向有人工作的设备合闸关电,要求在一经合闸即可送电到工作地点的开关和刀闸的操作把手上,均应悬挂"禁止合闸,有人工作!"的标志牌。
3、电工带电作业应由两人及以协调进行,其中一人做监护人,工作人员要听从监护人的指挥。
4、电工在施工现场内不得架设裸导线。
5、架空线路的中端杆及转角杆要做重复接地。线路架设时要整齐牢固,不得成束捆扎。
6、绑扎各种绝缘导线时不得使用裸导线,不允许将导线绑在金属杆或金属脚手架上。
7、施工照明及电气设备用线要使用护套缆线,严禁使用花线、塑胶软线等不合格及外皮破损的电线。
8、现场固定的设备的配电线路均不得沿地面明敷设,应穿管埋地敷设,管内不得有接头,管口要密封。
9、现场配电箱、开关箱的装置要符合有关规定,保证现场"一机一闸"。
10、现场局部照明的行灯及标志电压不得超过36V。
11、现场高大设施必须按规定装设避雷装置。
12、电焊机要设独立开关,机外壳做接零或接地保护。一次线长度不应小于5m,二次线长度小于30m,两侧接线压接牢固,并安装可靠的及护罩.电焊线要双线到位,不得借用金属管道、金属脚手架、轨道及结构钢筋作回路地线。
13、凡移动式设备或手持电动工具必须装设漏电保护装置。