带电作业安全要求与安全防护用具的用法
来源:电工天下时间:2021-03-14 21:18:32 作者:老电工手机版>>
有关带电作业安全要求与安全防护用具的用法,包括最小安全距离,绝缘工具最小有效长度,以及安全防护用具的使用要求等。
带电作业安全要求
1、最小安全距离
(1)在配电线路上采用绝缘杆作业法(间接作业)时,人体与带电体的最小安全距离不得小于0.4m(此距离不包括人体活动范围)。
(2)斗臂车的金属臂在仰起、回转运动中,与带电体问的安全距离不得小于lm。
(3)带电升起、下落、左右移动导线时,对与被跨物问的交叉、平行的最小距离不得小于lm。
2、绝缘工具最小有效长度
(1)绝缘操作杆最小有效绝缘长度不得小于0.7m。
(2)起、吊、拉、支撑作用的杆、绳的最小有效长度不得小于0.4m。
3、安全防护用具
(1)绝缘手套内外表面应无针孔、裂纹、砂眼。
(2)绝缘服、袖套、披肩、绝缘手套、绝缘靴在20KV工频电压(3min)下应无击穿、无闪络、无发热。
(3)各种专用遮蔽罩、绝缘毯、隔板在30kV工频电压(1min)下应无击穿、无闪络、无发热。