首页 > 电工基础 > 电工试题

高压电工进网作业许可考试题附答案

作者:老电工时间:2016-03-06 19:22:17

高压电工进网作业许可考试试卷与答案

一、单选题
1、人电击后危及生命的电流称为(C )。
   A.感知电流              B.持续电流
C.致命电流              D.摆脱电流
2我国规定在300MW以上的电流系统中,频率变化不得超过额定值的( B)
A.±0.5Hz                B. ±0.1Hz
3、电缆型号ZQ22-3×70-10-300表示的电缆为( B  )。
   A.铝芯、纸绝缘、铅包、聚氯乙烯护套、3芯、截面70mm2、10kV电缆
   B.铜芯、纸绝缘、铅包、聚氯乙烯外护套、3芯、截面70mm2、10kV电缆
   C.铝芯、纸绝缘、铝包、聚氯乙烯外护套、3芯、截面70mm2、10kA电缆
   D.铜芯、纸绝缘、铅包、聚氯乙烯外护套、3芯、截面70mm2、10kA电缆
4、10KV及以下三相供的,国家标准规定电压允许偏差为额定电压的( A  )
A. ±7%        B. ±5%        C. +7%,-10%
5、当电流路径通过人体(C   )时,其电击伤害程度最大。
A.肺               B.肝脏
C.心脏             D.胃
6、电流互感器工作时,一次绕组与被测电路( B )。
A. 混联      B. 串联        C. 并联
7、 工作接地的接地电阻一般不应超过( A )Ω。
A 4    B 5    C 10
8、 GN2-35/1000表示(A  )。
A 额定电流为1000A的户内隔离开关    B 额定电流为2KA的户内隔离开关 
C 额定电流为35KA的户内断路器
9、电气设备由事故转为检修时,应( A  )。             
   A. 填写工作票      B.可不填写工作票,直接检修      C.汇报领导,进行检修
10、 RN2型熔断器的熔丝采用三级不同截面康铜丝组成,目的是限制灭弧时的( B)。
A.灭弧电压幅值    B. 过电压幅值   C. 残压幅值
 11、采用两支等高避雷针作为防雷保护时,两针间距与针高之比不宜大于(C  )。
A 3    B 4    C 5
12、变压器一、二次侧绕组匝数之比等于(A  )之比。
A. 一、二次侧感应电势有效值     B. 一、二次侧感应电势最大值 
C. 一、二次侧感应电势瞬时值
13、 KYN××800-10型高压开关柜小车室中部设有悬挂小车的轨道,左侧轨道上设有(A  )。
A 小车的接地装置    B 防止小车滑脱的限位装置    C 小车运动横向限位装置
14、架空线路中的( B  )用于限制线路发生断线、倒杆事故时波及范围。
   A.直线杆塔                 B.耐张杆塔
   C.转角杆塔                 D.终端杆塔
15、 氧化锌避雷器的阀片电阻具有非线性特性,在正常工作电压作用下,呈高阻,泄漏电流不超过( B )。
A 0.1mA    B 1mA    C 10mA
16、装、卸高压熔断器时,应( A  ),必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫或绝缘台上。
   A. 戴护目镜和绝缘手套         B.戴绝缘手套和装设接地线
   C. 戴护目镜和装设接地线       D. 戴绝缘手套和装设遮栏
17、变压器的额定容量是指变压器在铭牌规定的( C )下,变压器二次侧的输出能力。
A. 空载状态       B. 短路状态       C. 额定状态
18、  与FZ型避雷器残压相比,FS型避雷器具有( B )特点。
A 残压低    B 体积小    C 有均压电阻
19、 装机容量、电网容量、发电量增长速度应(A )工业总产值的增长速度。
A. 大于    B. 等于    C. 小于
20、 雷云对地放电过程中,主放电持续时间为(B )。
A 30~50μs    B 50~100μs    C 30~50ms
21、变压器(  B )短路,一次绕组施加电压使其电流达到额定值时,此时所施加的电压称为阻抗电压
A . 一次绕组       B. 二次绕组       C. 高压绕组
22、远距离输送电能时,首先要将发电机的输出电压通过(B  )升高到几万伏或几十万伏,以减小输电线上的能量损耗。
A. 降压变压器    B. 升压变压器      C. 自耦变压器
23、在RGC型高压开关柜型号中,用( C )表示开关熔断器组合单元。
A  RGCC    B  RGCV    C  RGCF
24、我国国标对35~110KV系统规定的电压波动允许值是( B )。
A. 1.6%    B. 2%    C. 2.5%
25、电力网的高压电力线路一般可分为(A   )。
   A.输电线路和配电线路     B.输电线路和用电线路

 C.高压线路和配电线路     D.高压线路和用电线路
26、变压器的绕组套装在变压器的( C  )上。
A . 绝缘套管上          B. 铁轭          C.铁芯柱
27、架空电力线路监察性巡视,每( D  )至少进行一次。
   A.天             B.周
   C.月             D.年
28、中性点直接接地是指电力系统中至少有(A  )个中性点直接或经小阻抗与接地装置相连接。
A 1    B 2    C 3
29、输电线路电压在220kV以上的线路称为( B  )。
   A.高压配电线路           B.超高压输电线路
   C.高压输电线路           D.中压配电线路
30、 新投入运行的断路器,在运行( C )后可转入正常巡视检查。
A 24h    B 48h    C 72h
31、( A  )的作用是用于导线和避雷线的接续和修补等。
   A.支持金具             B.连接金具
   C.接续金具             D.保护金具
32、人体与带电体直接接触电击,以( B  )对人体的危险性最大。
   A.中性点直接接地系统的单相电击       
   B.两相电击
   C.中性点不直接接地系统的单相电击     
33、当带电体有接地故障时,( B  )可作为防护跨步电压的基本安全用具。
   A.低压试电笔               B.绝缘鞋
   C.标识牌                   D.临时遮栏
34、干式变压器主要有环氧树脂绝缘干式变压器、气体绝缘干式变压器和( C  )。
A. 低损耗油浸干式变压器         B.卷铁芯干式变压器     
C. H级绝缘干式变压器
35、 在过电压作用过去后,阀型避雷器中(C  )。
A 无电流流过    B 流过雷电流    C 流过工频续流
36、架设在发电厂升压变电所与地区变电所之间的线路以及地区变电所之间的线路,是用于输送电能的,称为( B  )。
   A.用电线路                B.输电线路
   C.供电线路                D.配电线路
37、如果变压器的铁芯采用导磁性能差的硅钢片叠压而成,变压器的铁损耗将会(B  )。
A .不改变    B. 增大      C. 减小
38、 在中性点不接地系统中发生单相金属性接地时,接地相对地电压为(A  )。
A 0    B 相电压    C 线电压
39、我国规定的交流安全电压为(C   )。
   A.220V、42V、36V、12V           B.380V、42V、36V、12V
   C.42V、36V、12V、6V            D.220V、36V、12V、6V
40、非当班值班人员用绝缘杆和电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路的电流时应使用( B  )。
   A. 第一种工作票             B.第二种工作票
   C. 口头指令                 D. 倒闸操作票
41、进网作业电工,应认真贯彻执行( A  )的方针,掌握电气安全技术,熟悉电气安全的各项措施,预防事故的发生。
   A.安全第一,预防为主          B.安全重于泰山
   C.科学技术是第一生产力        D.人民电业为人民

二、判断题(是、否)
1、人体与带电体的直接接触电击可分为跨步电压电击、接触电压电击。(  否 )
2、 电容器组在正常运行时,可在1.1倍额定电压下长期运行。(是 )
3、绝缘垫应定期进行检查试验,试验标准按规程进行,试验周期每五年一次。(否  )
4、绝缘夹钳一般每半年进行一次绝缘试验。(否  )
5、远距离输送电能时,首先要将发电机的输出电压通过升压变压器升高到几万伏或几十万伏,以减小输电线上的能量损耗。(对)
6、 隔离开关可以拉、合电压互感器
( 对   )
7、 FN3-10R/400是带热脱扣器的负荷开关。(否 )
8、为了考核电气设备的绝缘水平,我国规定:66KV对应的允许最高工作电压为72.5KV。(对 )
9、在一次系统发生故障或异常状态时,要依靠继电保护和自动装置将故障设备迅速切除。( 对  )
10、变电所在事故处理及倒闸操作中禁止交接班。(对  )
11、突然中断供电将造成人身伤亡或会引起对周围环境严重污染、造成经济上巨大损失、造成社会秩序严重混乱或在政治上产生严重影响的负荷,称为一类负荷。(对)

12、 RN1系列熔断器熔管的陶瓷芯上同时绕有工作熔体和指示熔体。(对 )
13、绝缘垫和绝缘毯由特种橡胶制成,表面有防滑槽纹。(对  )
14、变压器的相数一般分为单相和三相两种。(对  )
15、 KYN××800-10型高压开关柜的专用摇把顺时针转动矩形螺杆时,可使小车向后移动。(错 )
16、 RGC型高压开关柜最多由5个标准单元组成,超过时应分成两部分。(对 )
17、变压器的铁芯采用的硅钢片主要有热轧和冷轧两种。(  对  )
18、当人体同时接触带电设备或线路中的两相导体时,电流从一相导体经人体流入另一相导体,构成闭合回路的电击事故称为两相电击。(对  )
19、当架空配电线路中间需设置分支线时,一般采用跨越杆塔。(错  )
20、在用电单位确定设备已经停电的情况下,工作人员可以利用该段时间自行进行设备检修。(错  )
21、人体电击后能够自主摆脱的电流称为摆脱电流90°C。(  错 )
22、电力变压器中的变压器油主要起绝缘和冷却作用。( 错  )
23、 在电压为10KV及以下的高压电容器内,每个电容元件上都串有一个熔丝,作为电容器的内部短路保护。(对 )
24、 隔离开关不允许对带电压的电路进行合闸或拉闸操作。(错 )
25、接于电力系统的非主进电缆及重要电缆每1~3年应进行一次预防性试验,且最好在夏、冬季节土壤比较干燥时进行。(错  )
26、绝缘手套和绝缘鞋由特种橡胶制成,以保证足够的绝缘性。(对  )
27、在城市中心地带,考虑安全方面和城市美观的问题,配电线路大都采用架空线路。(错  )
28、 雷云对地放电大多数要重复2~3次。( 对 )
29、线路空载运行可能会引起工频过电压。(对)
30、 隔离开关型号为GW5-35/1000,含义是:额定电压35KV,额定电流1KA。(对 )
31、电力电缆中,保护层保护电缆免受外界杂质和水分的侵入,以防止外力直接损坏电缆。(对  )
32、变压器的技术参数一般都标在变压器的铭牌上。(对  )
33、使人体能够感觉,但不遭受伤害的电流称为摆脱电流。(  错 )
34、 针对高压电容器组的渗漏油故障,处理办法之一是注意调节电容器运行温度。(对 )

三、多选题

1、电力网的电力线路按其功能一般可分为( A C  )。
   A.输电线路         B.低压线路
   C.配电线路         D.高压线路
2、在电气设备上工作,保证安全的电气作业组织措施有( A B C D  )。
    A.工作许可制度            B.工作监护制度
    C.工作票制度              D.安全保卫制度
    E.操作票制度              F.工作间断、转移和终结制度
3、二次接线图包括( A B C  )。www.dgjs123.com
    A. 原理接线图            B.展开接线图
C. 安装接线图            D.电气主接线图
4、电灼伤一般分为( A B  )。
   A.接触灼伤                  B.电弧灼伤
   C.电烙印                    D.皮肤金属化
5、 KYN××800-10型高压开关柜小车室中部设有悬挂小车的轨道,右侧轨道上设有( B D  )。
A 开合主回路触头盒遮挡帘板的机构   B 防止小车滑脱的限位装置
C 小车运动横向限位装置    D 小车接地装置
6、当交流电源电压加到变压器的一次绕组后,以下说法正确的有( A C )。
A. 在变压器铁芯中将产生交变磁通  
B. 在变压器铁芯中将产生不变磁通   
C. 如果变压器的二次侧绕组与外电路负荷连通,就会有电能输出
D. 如果变压器的二次侧绕组与高压绕组连通,就会有电能输出
7、变压器保护中( A B  )属于主保护。
    A. 电流速断保护        B.过电流保护
    C. 电流差动保护        D.气体保护
8、加速开关电器中灭弧的措施和方法主要有( B C D  )。
A狭缝灭弧    B 气体吹动电弧    C 拉长电弧    D 电弧与固体介质接触

四、案例分析
1、目前,在10KV系统中广泛应用真空断路器,这是因为:在其触头开断过程中,依靠触头产生的金属蒸汽产生电弧,因此(A )。
A.开断时间短,电弧不易重燃
B.开断时间短,可能产生截断过电压
C.开断时间短,电弧易重燃,也易产生阶段过电压
2、sq-160/10抵押侧额定电压为0.4kv的变压器,其计算出来的低压侧额定电流为(B )
A. 400A         B. 230.95A        C. 330.95A
3、 某变电站避雷针架设高度为20m,则该避雷针在8m的高度的保护半径是(B )。
A 12m    B 14m    C 16m

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读