首页 > 电工基础 > 电工试题

2017维修电工高级题库(1-58题)

作者:老电工时间:2022-07-26 10:42:29

有关维修电工考试的高级题库(1-58题),要考高级电工证的朋友可以看下,高级维修电工复习时要考核的知识点全有了,非常不错的一套试题,需要的朋友参考下。

2017维修电工高级题库(1-58题)

1. 物体带电是由于 。(A)

(A)失去负荷或得到负荷的缘故;(B)既未失去电荷也未得负荷的缘故;(C)由于物体是导体;(D)由于物体是绝缘体。

2. 下列参数中与电抗单位相同的是 。(B)

(A)电导;(B)电阻;(C)电纳;(D)导纳。

3. 一个电容器C和一个电容量为2μF的电容器串联后,总电容量为电容器C的三分之一,那么电容器C的电容量是 。(B)

(A)3μF;(B)4μF;(C)6μF;(D)5μF。

4. 在感性负载的两端并联容性设备是为了 。(D)

(A)增加电路无功功率;(B)减少负载有功功率;(C)提高负载功率因数;(D)提高整个电路的功率因数。

5. 两个电容量分别为3μF和6μF的电容器相串联,若外加正弦交流电压为12V,则3μF电容器上的压降为 。(A)

(A)8V;(B)4V;(C)9V;(D)18V。

6. 某有源二端网络,开路电压为10V,短路时测得电流为2A,该二端网络等效电势、电阻为 。(B)

(A)10V、2Ω;(B)10V、5Ω;(C)20V 、2Ω;(D)10V、20Ω。

7. 一只电灯与电容C并联后经开关S接通电源。当开关S断开时,电灯表现为 。(C)

(A)一直不熄灭;(B)立即熄灭;(C)慢慢地熄灭;(D)在开关拉开瞬间更亮一些,然后慢慢地熄灭。

8. 某单相交流电路,外加220V电压,负载阻抗为Z=(3+4j)Ω,该电路一小时损失的电量 千瓦时。(B)

(A)4.23;(B)5.808;(C)8.5;(D)56。

9. 为了把电流表量程扩大100倍,分流电阻的电阻值应是仪表内阻的 。(B)

(A)1/100;(B)1/99;(C)99倍;(D)100倍。

10. 铁磁材料在反复磁化的过程中,磁感应强度的变化始终落后于磁场强度的变化,这种现象称为 效应。

(B)

(A)磁化;(B)磁滞;(C)剩磁;(D)减磁。

11. RLC并联电路,当 时,回路阻抗最大。(D)

(A)L>C;(B)L<C;(C)L=C;(D)ωL=1C。

12. 单相桥式整流电路的负载电压是电源电压U2的 倍。(B)

(A)0.45;(B)0.9;(C)2.34;(D)1.1。

13. 一个“220V,100W”的灯泡和一个“220V,40W”的灯泡,串联接在380V的电源上则 。(A)

(A)“220V,40W”的灯泡易烧坏;(B)“220V,100W”的灯泡易烧坏;(C)两只灯泡均易烧坏;(D)两只灯泡均正常发光。

14. RL串联电路,R=1Ω、XL=3Ω,如外加电压为220V,则回路电流为 。(A)

(A)110A;(B)77.8A;(C)155.54A;(D)55A。

15. 在RLC串联的交流电路中,如果总电压相位落后于电流相位,则 。(D)

(A)R=XL=XC;(B)XL=XC≠R;(C)XL>XC;(D)XL<XC。

16. 电压互感器二次短路会使一次 。(C)

(A)电压升高;(B)电压降低;(C)熔断器熔断;(D)不变。

17. 电压互感器低压侧一相电压为零,两相不变,线电压两个降低,一个不变,说明 。(B)

(A)低压侧两相熔断器断;(B)低压侧一相铅丝断;(C)高压侧一相铅丝断;(D)高压侧两相铅丝断。

18. 对人体伤害最轻的电流途径是 。(D)

(A)从右手到左脚;(B)从左手到右脚;(C)从左手到右手;(D)从左脚到右脚。

19. 在6~10kV中性点不接地系统中,发生单相接地时,非故障相的相电压将 。(C)

(A)升高一倍;(B)升高不明显;(C)升高1.73倍;(D)升高两倍。

20. 容量在 kVA及以上变压器应装设气体继电器。(C)

(A)7500;(B)1000;(C)800;(D)40。

21. 设备发生接地时室内不得接近故障点 m。(A)

(A)4;(B)2;(C)3;(D)5。

22. 电流互感器的不完全星形接线,在运行中 故障。(A)

(A)不能反映所有的接地;(B)能反映各种类型的接地;(C)仅反映单相接地;(D)不能反映三相短路。

23. 总容量为100kVA以下的变压器,其接地装置的接地电阻不应大于 ,且重复接地不应少于3处。(B)

(A)4Ω;(B)10Ω;(C)30Ω;(D)50Ω。

24. 配电变压器不应过负荷运行,应经济运行,最大负荷电流不宜低于额定电流的 。(B)

(A)50%;(B)60%;(C)75%;(D)80%。

25. 100kVA以上的变压器,其高压侧熔丝按变压器额定电流的 倍选用。(C)

(A)1~2;(B)1~3;(C)1.5~2;(D)1~1.5。

26. 单台电动机的专用变压器,考虑起动电流的影响,二次熔丝额定电流可按变压器额定电流的 (B)倍选用。(B)

(A)1.2;(B)1.3;(C)1.4;(D)1.5。

27. 变压器台架安装时,高压引下线与低压导线间的净空距离不应小于 。(C)

(A)0.2m;(B)0.3m;(C)0.4m;(D)0.5m。

28. 变压器绕组若采用交叠式放置,为了绝缘方便,一般在靠近上下磁轭的位置安放 。(A)

(A)低压绕组;(B)高压绕组;(C)高低压绕组均有;(D)无绕组。

29. 投入空载变压器时会产生励磁涌流,其值可达到额定电流的 倍。(C)

(A)1~2;(B)3~5;(C)6~8;(D)10~15。

30. 10kV跌落式熔断器安装时,相间水平距离不应小于 m。(B)

(A)0.4;(B)0.5;(C)0.6;(D)0.7。

31. 我国主要选用的变压器为 号油。(C)

(A)10;(B)20;(C)25;(D)45。

32. 变压器运行时,油温最高的部位是 。(A)

(A)铁芯;(B)绕组;(C)外壳;(D)油枕。

33. 变压器正常运行时,油枕油位应在油位计的 位置。(D)

(A)1/2;(B)1/3;(C)1/4~1/2;(D)1/4~3/4。

34. 配电变压器台架安装要求 的接地形式。(D)

(A)变压器中性点单独接地;(B)中性点和外壳一齐接地;(C)中性点和避雷器一齐接地;(D)中性点、外壳、避雷器接入同一个接地体中。

35. 两台短路电压不同的变压器并列运行时,在不超负荷的情况下,其负荷分配是 。(B)

(A)短路电压小的变压器负荷小;(B)短路电压大的变压器负荷小;(C)两台变压器负荷相同;(D)无法判断。

36. 变压器的负荷损耗与 成正比。(B)

(A)负载电压;(B)负载电流的平方;(C)负荷电流;(D)变压器容量。

37. 测量变压器绝缘电阻时必须同时测量变压器的 。(D)直流电阻;(B)短路电压;(C)空载电流;(D)温度。

38. 当变压器的负荷增加时,其铜耗将 。(A)

(A)增大;(B)减小;(C)不变;(D)无法判断。

39. 变压器的短路电压是指 。(D)

(A)当一次侧发生短路时的二次电压;(B)当二次侧发生短路时的一次电压;(C)当二次侧发生短路时一次侧电压的下降值;(D)当二次侧短路,使一次侧电流达到额定电流需在一次侧施加的电压。

40. 配电变压器的分接开关在Ⅱ档,运行中电压长时间偏低时,应采取的措施是 。(A)

(A)将分接开关调整至Ⅲ档;(B)将分接开关调整到I档;(C)减小负荷;(D)要求供电部门提高电压。

41. 额定电压为10/0.4kV变压器的一次额定电流是二次额定电流的 倍。(C)

(A)10;(B)4;(C)0.04;(D)25。

42. 用钳形电流表测量较小负载电流时,将被测线路绕2圈后夹入钳口,若钳形表读数为6A,则负载实际电流为 。(B)

(A)2;(B)3;(C)6;(D)12。

43. 交流电(50~60Hz)及直流电的安全电流分别是 。(B)

(A)5m,30 mA ; (B)10m,50 mA; (C)10mA,100 mA ; (D)30 mA,50 mA。

44. 静电电压最高可达 ,可现场放电,产生静电火花。(B)

(A)50V; (B)数万伏; (C)220V。

45. 如果工作场所潮湿,为避免触电,使用手持电动工具的人应 。(B)

A、站在铁板上操作;B、站在绝缘胶板上操作;C、穿防静电鞋操作 。

46. 操作电动葫芦时,不要一口气起吊,应吊至离地面 (C)cm时停顿一下, 以确定吊绳有无异常。

(A)5;(B)10; (C)15; (D)20。

47. 安全标志分为四类,它们分别是 。(B)

(A)通行标志、禁止通行标志、提示标志和警告标志;(B)禁止标志、警告标志、命令标志和提示标志;(C)禁止标志、警告标志、通行标志和提示标志;(D)禁止标志、警告标志、命令标志和通行标志 。

48. 在易燃易爆场所作业不得穿戴 。(A)

(A)尼龙工作服; (B)棉布工作服; (C)防静电服; (D)耐高温鞋 。

49. 三相异步电动机,若要稳定运行,则转差率应 临界转差率。(C)

(A)大于 (B)等于 (C) 小于 (D)以上都不对。

50. 高压电动机常采用 保护装置作过负荷的保护。(C)

(A)电流速断 (B)定时限过电流 (C)反时限过电流 (D)热过载

51. 大风巡线应沿线路 前进,以免万一触及断落的导线。(B)

(A)下风侧(B)上风侧

52. 为防止树木(树枝)倒落在导线上,应设法用绳索将其拉向与导线 的方向。(B)

(A)相同(B)相反

53. 梯子在距梯顶 处设限高标志。(B)

(A)0.8m(B)1m(C)1.2m

54. 在高压配电室工作,不论线路是否停电,应先拉开 侧刀闸。(B)

(A)高压(B)低压(C)电源

55. 在工作中遇雷、雨、大风或其他任何情况威胁到工作人员的安全时,工作负责人或专责监护人可根据情况,工作。(B)

(A)终结(B)临时停止(C)变换

56. 登杆塔和在杆塔上工作时,每基杆塔都应 监护。(A)

(A)设专人(B)有人(C)认真

57. 进行电力线路施工作业或 认为有必要现场勘察的施工(检修)作业,施工、检修单位均应根据工作任务组织现场勘察。(C)

(A)工作许可人(B)专责监护人(C)工作票签发人和工作负责人

58. 明确工作内容、工作流程、安全措施、工作中的危险点,并履行 手续,是工作班成员的安全责任之一。(C)

(A)签到(B)许可(C)确认

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读