首页 > 电工基础 > 电工试题

《电业安全工作规程》考试题58道

作者:老电工时间:2017-07-25 15:49:41

《电业安全工作规程》58道考试题

电业安全工作规程(发电厂及变电所部分)试题,考核《电业安全工作规程》的58道考试题,方便大家对复习内容进行模拟测验,需要的朋友参考下。

《电业安全工作规程》考试题58道:

1、电气设备分为高压和低压两种:设备对地电压在1000V以上者为高压,设备对地电压在1000V及以下者为低压。

2、电气工作人员对本规程应每年考试一次。因故间断电气工作连续三个月以上者,必须重新温习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。

3、单独巡视高压设备时,不宜进行其他工作。

4、高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4m以内,室外不得接近故障点8m以内。进入上述范围人员必须穿绝缘靴,接触设备的外壳和架构时,应戴绝缘手套。

5、操作中发生疑问时,应立即停止操作并向值班调度员或值班负责人报告,弄清问题后,再进行操作。不准擅自更改操作票,不准随意解除闭锁装置。

6、用绝缘棒拉合隔离开关(刀闸)或经传动机构拉合隔离开关(刀闸)和断路器(开关),均应戴绝缘手套。雨天操作室外高压设备时,绝缘棒应有防雨罩,还应穿绝缘靴。接地网电阻不符合要求的,晴天也应穿绝缘靴。雷电时,禁止进行倒闸操作。

7、装卸高压熔断器(保险),应戴护目眼镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫或绝缘台上。

8、电气设备停电后,即使是事故停电,在未拉开有关隔离开关(刀闸)和做好安全措施以前,不得触及设备或进入遮栏,以防突然来电。

9、工作票要用钢笔或圆珠笔填写一式两份,应正确清楚,不得任意涂改。

10、两份工作票中的一份由工作负责人收执,另一份由工作许可人收执。

11、10KV及以下电气设备不停电的安全距离是0.7米。

12、220KV电气设备不停电的安全距离是3米。

13、500KV电气设备不停电的安全距离是5米。

14、工作人员工作中正常活动范围与220KV带电设备的安全距离是3米。

15、工作人员工作中正常活动范围与500KV带电设备的安全距离是5米。

16、工作人员工作中正常活动范围与10KV及以下带电设备的安全距离是0.35米。

17、转动着的发电机、同期调相机,即使未加励磁,亦应认为有电压。

18、所有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有且仅有一点保护接地

19、在变电站的带电区域内或临近带电线路处,不应使用金属梯子。

20、在带电设备周围进行测量工作,不应使用钢卷尺、皮卷尺和线尺 (夹有金属丝者) 进行测量工作。

21、雷电天气时,不宜进行电气操作,不应就地电气操作。

22、电力电缆试验时,应防止人员误入试验场所。电缆两端不在同一地点时,另一端应采取防范措施。

23、测量绝缘时,在测量绝缘前后,必须将被试设备对地放电。

24、测量绝缘时,测量用的导线,应使用绝缘导线,其端部应有绝缘套。

25、接临时负载,必须装有专用的刀闸和熔断器(保险)。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读