首页 > 电工基础 > 电工试题

电工证带电作业考试的填空题

作者:老电工时间:2019-12-09 11:28:00

带电作业考试考什么内容,带电作业分为等电位作业、中间电位作业和地电位作业等,小编整理了一些电工证带电作业考试的填空题,供大家学习参考。

带电作业考试题

1、带电作业一般技术措施是保证安全距离,保证绝缘工具的最小有效绝缘长度,保证良好绝缘子片数不得少于规定的片数。

2、带电作业的一般组织措施是工作票制度,工作许可制度,工作监护制度,工作间断制度,工作终结制度。

3、带电作业最基本的安全防护是防触电、防静电、防电磁场。

4、在下图中标出等电位作业、中间电位作业和地电位作业人体所处的电位。

5、《电业安全工作规程》按(电力线路部分)的规定,进行500kV带电作业(相-地)的最小安全距离为3.6m。(要求写出单位)

6、《电业安全工作规程》按(电力线路部分)的规定,进行500kV带电作业(相-地)时人体与带电体间的最小组合间隙为(要求写出单位)4.0m。

7、组合间隙中间因为存在着一个容易放电的人体,所以,相同长度的组合间隙的放电电压比单一间隙的放电电压低些。也就是说,组合间隙的最小距离要求比单一间隙的最小距离大些。
8、《电业安全工作规程》按(电力线路部分)的规定,进行500kV带电作业(相-地)时绝缘支拉吊杆最短有效绝缘长度为(要求写出单位)
3.7m。

9、《电业安全工作规程》按(电力线路部分)的规定,进行500kV带电作业(相-地)时绝缘操作杆最短有效绝缘长为4.0m。(要求写出单位)

10、在500kV线路上等电位作业时,等电位作业人员在绝缘梯上作业或沿绝缘梯进入强电场时,其与接地体和带电体两部分间隙所组成的组合间隙应不小于4.0m。(要求写出单位)

11、在500kV地线上挂软梯作业,挂梯后,地线及人体对导线的最小间隙应不小于4.1m,导线及人体对被除数跨越的电力线路、(要求写出单位)通讯线路和其他建筑物的最小距离应不小于4.6m。

12、更换500kV单片绝缘子或在绝缘子串上作业时,良好绝缘子片数不得少于23片。

13、等电位作业人员在电位转移前,应得到工作负责人的许可,并系好安全带。转移电位时,人体裸露部分与带电体的距离应不小于0.4m。(要求写出单位)

14、成套屏蔽服的现场检测是在穿好衣服后,测量上衣及裤子任意两个最远点之间的电阻均不得大于20Ω;测量鞋子的电阻不得大于500Ω。(要求写出单位)

15、沿绝缘子串进入电场,等电位人员的电位是变化的,为了防止沿绝缘子串放电,等电位人员进入或退出时应跨2短3片绝缘子,不得多跨多短。16、经有关试验资料表明,流经人体的电流如交流大于1mA,直流大于5mA,人体就会感到有电流的存在,就会出现不舒服的感觉。(要求写单位)

17、人体处于交变电场中,人体体表就有电场,人体对体表交变电场的感知水平为240kV/m(要求写出单位)18、通过计算,沿绝缘操作杆和通过人体对带电体电容C,流经操作杆和间接操作人员的总电流,其最大值不会超过0.2mA,大大低于人体的感知电流1mA,所以操作人员会毫无感觉。(要求写出单位)这就是间接作业的原理。

19、等电位时人体的电位与带电体的电位相等,而人体有麻电感觉以致死亡的原因,不在于人体所处电位的高低,而取决于流经人体电流的大小。没有电位差就没有电流,所以理论上说流经等电位人体的电流为0,这就是等电位作业的原理。

20、转移电位时发生的对人体的冲击放电并不可怕,也不危险。问题是作业人员必须穿全套屏蔽服,才不致于发生麻电。

21、带电作业中防护电磁场的方法是穿全套的防静电服或屏蔽服,其原理是法拉弟筒原理,将电场屏蔽于衣服外。

22、我国屏蔽服分A型和B型两种,但不管是那类型屏蔽服,其屏蔽效率都不得低于40dB。A型屏蔽服的最大载流量是5A;B型屏蔽服的最大载流量是40A。前者主要用作屏蔽;后者可用作分流。

23、选用和使用屏蔽服要注意:合理选用、认真检查、科学使用、加强管理。

24、等电位作业人员必须在衣服外面穿合格的全套屏蔽服,(包括帽子、衣服、裤子、袜子、鞋子、手套),且各部分应连接良好。屏蔽服内还应套阻燃内衣。

25、检测500kV电压等级绝缘子串时,当发现同一串中的零值绝缘子片数达到6片时,应立即停止检测。

26、使用火花间隙装置检测绝缘子时,两探针应轻轻接触绝缘子两端金属部件,不得用力过猛,以避免测量间隙变形,造成误差。如发现零值,应反复测量2~3次,以保证判断准确。

27、绝缘架空地线应视为带电体,作业人员与绝缘架空地线之间的距离不应小于0.4m(要求写出单位)如需在绝缘架空地线上作业。时,应用接地线将其可靠接地,或采用等电位方式进行。

28、在连续档距的导、地线上挂梯(或行飞车)时,其导、地线的截面不得小于:钢芯铝绞线120mm2;铜绞线70mm2;钢绞线50mm2。(要求写出单位)

29、绝缘承力工具由于受设备长度的限制,不可能用加长绝缘长度的方法来提高安全性。承力类绝缘工具的安全性完全取决于工具表面的清洁、干燥。如果工具表面受潮,特别是脏污后再受潮,表,这时面脏污的导电粒子在水分子的溶解下很容易形成“导电桥”绝缘工具表面的放电电压就大大低于空气的击穿电压了,这时将沿绝缘工具表面放电。

30、绝缘绳索比硬质绝缘工具更容易受潮、弄脏,脏物和水分更容易夹杂在绳索逢隙中,不容易除掉,使用时应特别注意。

31、使用工具前,应仔细检查其是否损坏、变形、失灵。并使用2500V绝缘探表或绝缘检测仪进行分段绝缘检测(电极宽2cm,极间宽2cm)阻值应不低于700MΩ。(要求写出单位)

32、带电作业工具应置于通风良好,备有红外线灯泡或去湿设备的清洁干燥的专用房间存放。

33、带电作业工具应定期进行电气试验及机械试验,其电气试验周期为:预防性试验每年一次,检查性试验每年一次。

34、带电作业工具应定期进行电气试验及机械试验,其机械试验周期为:绝缘工具每年一次,金属工具两年一次。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读