北京市高压电工证复审复习题
九、接地防雷、电力线路
1、阀型避雷器的接地引下线应使用铜线或钢线,不得使用铝线。(√ )
2、10KV及以下架空线路,电杆的埋设深度,无设计要求时,一般为杆长的1/10+700mm(√ )
3、YJLV29电缆型号表示为,铝芯聚氯乙烯护套、交联聚乙烯绝缘、内钢带铠装电力电缆。(√ )
4、对直埋电力电缆的巡视检查,实际上是巡视检查沿线地面上有无出现危及电缆安全运行的有害因素以及查看有关仪表的指示。(√ )
5、对架空线路的巡视检查,有时需要在夜间进行。(√ )
6、保护配电变压器的阀型避雷器,只要是安装在变压器一次侧即可。(× )
7、避雷器的接地线、配电变压器金属外壳、变压器低压中性点共用的接地,习惯上称之为“三位一体”接地。(√ )
8、避雷器引下线应采用截面不小于16mm2裸铜线或截面不小于35mm2的钢绞线。(√ )
9、10KV架空线与弱电线路交叉时的最小垂直距离为2m,如采用绝缘导线则可降低为1.2m。(√ )
10、10KV接户线线间距离不应小于0.45、导线对地距离不小于4.5m。( √ )
11、接户线应采用绝缘导线,铜、铝导线均可。(√ )
12、导线连接不良往往是造成事故的主要原因。(√ )
13、直埋电缆必须选择带铠装用外护层的电缆。(√ )
14、正常运行时的阀型避雷器的内部温度不会太高。(√ )
15、装设独支避雷针装置是由接闪器、引下线和接地装置三部分组成。( √ )
16、雷雨等恶劣天气后应对阀型避雷器进行特殊巡视。(√ )
17、居民区10KV架空线路所采用的铝绞线的截面积不得小于35mm2。(√ )
18、当没有四芯电缆时,可采用三芯电缆外加一根导线的敷设方式。( × )
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。