191. TT系统主要用于 用户。(C)
(A)高压 (B)低压大设备 (C)低压小型
192. 当电网频率是 HZ时,两极三相异步电动机的同步转速为3000r/min。(A)
(A)50 (B)60 (C)100
193. 电容器运行中发现三相电流明显不平衡时,应采取 运行。(A)
(A)退出 (B)继续 (C)监视
194. TN—C系统工作零线与保护线是 系统。(A)
A 合用 B 分开 C 三相五线
195. 电源电压过低,会使电动机转速 。(C)
A 不变 B 增加 C 降低
196. 车间电气设备的接地装置于干燥季节 测量一次接地电阻。(A)
(A)一年(B) 二年(C)三年
197. 低压接户线对地距离不应小于 。(A)
(A)2.5M (B) 3.5M (C) 6M
198. 当感性负载增加时,电容器投运组数应 。(A)
A 、增加 B 减少 C 不变
199. 值班员如发现工作人员违反安全规程或危及工作人员安全的情况,应向 提出改正意见。(C)
(A)工作票签发人 (B) 工作许可人 (C) 工作负责人
200. 一台Y,yn0联接组的变压器,低压侧额定电流为1000A,该电流是指 。(B)
(A)相电流 (B)线电流 (C)绕组空载电流。
201. 两台阻抗电压相差较大的变压器并联运行时,将产生 现象。(B)
(A)阻抗电压较大的变压器过载 (B)阻抗电压较小的变压器过载 (C)两变压器间产生环流
202. 大于380V、 5.5KW的电动机就 选用闸刀开关控制。(A)
(A)不应(B)仍可(C)随意
203. 电气设备存在有缺陷或过负荷时,至少 小时巡视一次,直至设备正常。(A)
(A)每半 (B)每1 (C)每1.5
204. 在多级保护的场合,为了满足选择性的要求,上一级熔断器的熔断时间一般应 下一级的3倍。(A)
(A)大于 (B)等于 (C)小于
205. 直接埋地电缆埋设深度不应小于 。(B)
(A)0.6m (B)0.7m (C)1.2m
206. 三相交流异步电动机缺相运行时,应 。(C)
(A)监视运行(B)继续运行 (C)立即停机
207. 在TN系统中,零线做重复接地,当工作接地电阻小于4欧时,重复接地电阻不应超过 欧。(B)
(A)4 (B)10 (C)30
208. 在扑灭电气火灾的过程中,应防止 。(A)
(A)触电 (B) 摔伤
209. 摆脱电流是在一定概率下,人触电后能自行摆脱的 电流。(A)
A 最大 B 最小
210. 一台10kW电炉,每天工作8h,求一个月30天用电 kW2h。(B)
A 1200 B 2400 C 3600
211. 橡皮绝缘线、塑料电缆长期运行最高温度不得超过 。(C)
A 70℃ B 50℃ C 65℃
212. 狭窄场所使用Ⅱ类工具,必须装设动作电流不大于 的漏电保护器。(A)
(A)15mA (B) 30mA (C) 75 mA