136. 填用电力电缆第一种工作票的工作应经 的许可。(C)
(A)工作负责人(B)运行值班员(C)调度员
137. 正常时不带电,故障时可能带电的电气设备的金属外壳及配电盘(箱)应有 。(A)
(A)可靠接地(B)一相接地(C)密封措施
138. 电气操作必须根据 的命令执行,执行时应由两人进行。(C)
(A)工作负责人(B)工作票签发人(C)值班负责人
139. 工作负责人接到工作许可命令后,应向全体工作人员交待 和其他注意事项。(B)
(A)底线位置、悬挂点(B)现场安全措施、带电部位(C)专责监护人监护范围
140. 事故巡视检查时,应使用认为该线路处于 状态。(B)
(A)断线(B)带电(C)停电
141. 在配电室门窗上部用红漆喷涂或悬挂 的警示标志。(C)
(A)“禁止合闸,有人工作”(B)“在此工作”(C)“配电重地,严禁入内”高
142. 低压开关柜的 应有双重编号。(B)
(A)开关和柜门(B)开关和刀闸(C)刀闸和柜门
143. 禁止在带电情况下取下 。(A)
(A)熔断器(B)刀闸(C)验电器
144. 人体对工频触电的摆脱电流为 。(B)
(A)1mA ;(B)10mA;(C)30mA;(D)50mA。
145. 低压电气设备的绝缘老化主要是 。(C)
(A)热老化;(B)电老化;(C)热老化和电老化;(D)无法确定
146. 配电盘二次线路的绝缘电阻最低不应低于 。(C)
(A)10MΩ;(B)2MΩ;(C)1MΩ;(D)0.5MΩ
147. 更换变压器低压导线时应填用 工作票。 (A)
(A)第一种 (B)第二种(C)按口头命令
148. 在高压电动机转子回路上进行检修应填写 工作票。(B)
(A)第一种 (B)第二种(C)按口头命令
149. 当供电半径和输送功率一定时,导线截面越大,电能损耗 。(B)
(A)越多 (B)越少 (C)不变
150. 一台10KVA变压器(三相)与1台10kW三相异步电动机 (B)配套使用。
(A)能 (B)不能 (C)随意
151. 变压器停电的操作顺序是 。(B)
(A)先停电源侧,再停负荷侧 (B)先停负荷侧,再停电源侧 (C)随意停
152. 工作人员工作中正常活动范围与带电设备的安全距离其35KV为 以上。(B)
(A)0.35m (B)0.60m (C)0.70m
153. 电动机在发热和发出异常声响的同时,转速急剧变化,此时应该 。(C)
(A)继续观察(B)减轻负载 (C)停机检查
154. 中性点接地的三相四线供电系统,使用Ⅰ类手持电动工具应采用 。(B)
(A)保护接地 (B)保护接零 (C)随意
155. 使用I类手持电动工具(单相工具),其电源线应采用 多股铜芯护套软线。(B)
(A)二芯 (B)三芯 (C)随意
156. TN系统是电源系统 ,负载设备的外露导电部分通过保护导体连接到此接地的系统。(B)
(A)不接地 (B)有一点直接接地 (C)径高阻抗接地
157. 触电伤害程度与流过人体的电流值 。(A)
(A)成正比(B)成反比 (C)无关
158. 三相四线制电路中, 应穿过零序电流互感器。(C)
(A)零线 (B)相线 (C)相线和零线
159. 绝缘操作棒电气实验周期 。(B)
(A)半年 (B)一年 (C)二年
160. 电容器运行中电流不应长时间超过电容器额定电流的 倍。(C)
(A)1.1 (B)1.2 (C)1.3
161. 当触电伤员神志清醒时,应使 。(A)
(A)就地躺平,严密观察 (B)就地进行心肺复苏 (C)送医院抢救
162. 小电流电击使人致命的最危险、最主要的原因是引起 。(C)
(A)麻痹 (B)中止呼吸 (C)心室颤动 (D)电休克
163. 漏电保护装置的动作电流,在手握式用电设备为 。(B)
(A)10 mA (B)15mA (C)30mA
164. 隔离开关可用来通断一定限度的电流,如激磁电流不超过 A的空载变压器(A)。
(A)2 (B)5 (C)10
165. 接地线必须用 固定在导体上。(A)
(A)专用线夹 (B)缠绕法 (C)焊接法