有关铠装热电偶漏电问题与解决方法,热电偶上漏电的原因,热电偶上漏电的解决方法,保持热电偶不与耐火砖接触,在热电偶输出端加装滤波装置等,并介绍了铠装热电偶的特点。
一、热电偶上漏电的问题
铠装热电偶是由热电极、无机绝缘物(高纯度氧化镁粉)、不锈钢和耐热钢外套管压实致密成为可绕且坚实的整体铠装偶电缆。
热电偶是一端结合在一起的一对不同材料的导体,并应用其热电效应实现温度测量的敏感元件。热电偶是温度测量仪表中常用的测温元件,它直接测量温度。
随着化工、石油、冶金、机械等部门的飞速发展,高精度、高灵敏度的仪表被广泛使用,仪表抗干扰问题成为必不可忽略的问题,特别是工业电炉、硅碳棒电炉、盐浴炉等所产生的干扰大,造成仪表工作不正常,误差增大,不稳定,指示速度减慢等等。必须得以解决,否则不能保证产品质量,造成损失。
1、热电偶上漏电的原因
1)、电炉上耐火砖在高温下绝缘不良,在装有炉丝的炉壁上插入带金属管的热电偶容易使炉丝与热电偶接触,耐火砖在室温下是良好的绝缘拆料,但随着温度上升,绝缘性能会显著下降。电阻式电炉的炉衬大部分用氧化铝耐火砖,随温度上升其电阻值也显著降低。
2)、炉丝与热电偶的接触,铂铑热电偶保护管是氧化铝瓷管,偶丝用瓷管穿上作分离绝缘,在高温下绝缘性能也要降低,造成漏电,最后泄露到热电偶处,这样热电偶上就有交流漏电信号。
2、热电偶上漏电的解决方法
1)保持热电偶不与耐火砖接触。
2)将热电偶的负极接地,消除热电偶上的漏电信号。
3)在热电偶输出端加装滤波装置。
4)从热电偶的热接点处引出地线接地。
5)在热电偶管上加外套耐热钢管或碳化硅管,并把它接地。
二、铠装热电偶的特点
1、使用范围广,可以耐高温及高压,在-40~+1100摄氏度的温度范围内使用。
2、使用长度可以根据需要任意选定。
3、热惯性小,响应速度快。
4、可绕性柔软性好。能应用于结构复杂的各测量部位上简单的安装。
5、高温绝缘性能优异。紧密的结构使得铠装热电偶具有很强的绝缘性。
6、机械强度高。热电极与绝缘物以及高强度铠装层的紧密结合,因此,强度高且耐压、耐高温、低温、耐震、耐冲击也可在高压强或真空环境中使用。
7、寿命长、由于是套管和化学绝缘体做气密保护,故不易腐,短线等,可以长时间使用。