有关ET200S热电偶模块的用法,客户使用ET200S的热电偶模块(6ES7134-4JB01-0AB0),读值不准,冷端补偿方式,还是内部补偿方式,一起来了解下。
在ET200S的热电偶模块使用中,冷端补偿去哪儿了?
客户使用ET200S的热电偶模块(6ES7134-4JB01-0AB0),发现其读值不准,首先确认客户所使用的冷端补偿方式。
客户描述是用补偿导线直接连接到模块的端子处,按照以前使用ET200M系列热电偶模块(如:6ES7331-7PF11-0AB0)的经验,判断出应该采用内部补偿方式。
可在ET200S热电偶模块的组态中,却没有发现类似于图1的组态画面,无从去选择内/外补偿。
图1、6ES7331-7PF11-0AB0的组态画面
在6ES7134-4JB01-0AB0热电偶模块中,组态画面如图2:
图2、6ES7134-4JB01-0AB0的组态画面
在参考节点处,只有“none”和“RTD”的选择,“RTD”肯定是使用外部补偿了,按照非外即内的想法,那难道说选项“none”就是内部补偿?可客户在此种选择下读数的确是错误的。 那我们还是需要再仔细的查看手册,果然,在此模块的参数中我们找到了其原因。
图3、6ES7134-4JB01-0AB0的参数信息
对于6ES7134-4JB01-0AB0的使用,根本就无法实现内部温度补偿,只能使用外部补偿。
客户继续询问,如果用外部补偿,可又根本找不到多余的接线端子来连接RTD。看来客户也是以前习惯于用ET200M系列,因为从手册上发现,对于6ES7134-4JB01-0AB0,如果选择“none”,则需要为每个通道添加一个外部补偿盒,进入到模块的信号直接为经过补偿的信号;如果选择“RTD”,那就是在冷端处添加RTD来测量补偿温度,但RTD的接线是通过同一ET200S站点上的RTD模块来实现,同时需要在ET200S接口处进行相应的设置,如图4:
图4、RTD补偿下对接口模块的设置
由此可见,ET200S的6ES7134-4JB01-0AB0模块对于冷端补偿,还的确有其特别之处。6ES7134-4JB01-0AB0是ET200S系列的标准热电偶模块,那么我们不妨也看看ET200S系列的另一个热电偶模块:6ES7134-4NB01-0AB0,高性能型的热电偶模块。在此模块的组态中,我们发现了不同之处,如图5:
图5、6ES7134-4NB01-0AB0的组态画面
此模块无“RTD”的选择,如果选择“yes”做补偿,则是需要使用专用的终端模块(TM-E15X24-AT),其补偿方式为内部补偿; 如果选择“none”,则与6ES7134-4JB01-0AB0一样,无补偿功能,需要为每个通道添加一个外部补偿盒。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。