各种测温元件的安装要求
来源:电工天下时间:2020-03-02 16:51:33 作者:老电工手机版>>
有关测温元件的安装要求,工业中常用的测温元件有很多,主要有热电偶、热电阻、双金属温度计、压力式温度计、玻璃式温度计等,这里说一说测温元件的安装注意事项,供大家参考。
测温元件的安装注意事项
1、热电偶必须使用相应分度号的补偿导线
热电偶在使用时,必须与相应分度号的补偿导线配合使用。
2、热电阻采用三线制接法,以抵消环境温度的影响
每一种显示仪表都有其外部接线电阻的要求,除补偿导线或电缆的线路电阻外,应最大程度消除测量回路中因导线电阻导致的测量误差。
3、热电阻通常使用三芯电缆或四芯电缆中的三芯,每一芯的电阻值可用以下方法测得:
①把电缆一端三根线拧在一起;
②用电桥分别测得RAB为N1,RAC为N2,RBC为N3;
③解下列三元一次方程组:A+B=N1;A+C=N2;B+C=N3
得:A=(N1+N2-N3)/2;B=(N1+N3-N2)/2;C=(N2+N3-N1)/2
4、测温元件和温度显示仪表要配套使用
热电偶、热电阻要配相应分度号的显示仪表或温度变送器。
如果使用多种分度号兼容的智能显示仪表或智能温度变送器,切记要将分度号设置为跟测温元件一致,不同分度号的仪表不能误用;
如果温度元件通过温度变送器后将信号送入显示仪表,切记将显示仪表输入信号与量程设置为与温度变送输出信号和量程一致。
5、补偿导线或电缆通过金属挠性管或金属软管+软管接头方式与热电偶或热电阻电气接口连接。
6、同一条管线上若同时有压力一次点或温度一次点,压力一次点应该在温度一次点上游侧。
7、温度显示仪表的安装
把单体调校合格的显示仪表分别安装在指定仪表盘上或框架上即可。
8、螺纹安装的双金属温度计、压力式温度计、玻璃式温度计必须选用配套的温度传感器安装凸台,如果错用热电偶或热电阻安装凸台,因凸台密封面位置不同将导致测量点出现泄漏,
9、以下场合中测温元件安装要外加温度传感器套管
①流动的可燃介质;
②压力较高的非可燃流体;
③压力较高的储罐;
④高速流动的非可燃流体;
⑤大口径管道;
温度传感器套管的使用规定:
①温度传感器套管的工作压力不超过相应工作温度下套管的允许最大工作压力。
②温度传感器套管的工作流速不超过套管在相应的工作温度下可承受的最大流速。
以上介绍了工业场合下各类测温元件的安装注意事项,希望对大家有所帮助。
相关文章温度传感器的应用:电熨斗与电饭锅结构及原理说明

由半导体材料制成的热敏电阻和金属热电阻均可制成温度传感器,可以把热信号转换成电信号进行自动控制,以下分享二个温度传感器的应用实例,即电熨斗与电饭锅的结构与工作原理说明,一起来看下。
时间:2022-03-29 06:47:01
一文看懂福禄克红外测温仪的使用方法

有关福禄克红外测温仪的知识,在使用福禄克红外测温仪时需要提前做好哪些准备工作,以及正确的操作程序是什么样的,福禄克红外测温仪的保养要求有哪些,下面来看下。
时间:2021-12-30 10:45:06
热电偶选配热电偶温度变送器后需要补偿导线?

热电偶选配热电偶温度变送器后需要补偿导线?热电偶温度变送器一般安装在热电偶接线盒内和控制柜内,这是二种不同结构的温度变送器,下面一起来了解下。
时间:2021-10-19 09:51:19
三线PT100温度传感器的接线方法

有关三线PT100温度传感器的知识,介绍了三线PT100温度传感器的接法, PT100铂电阻传感器有三条引线,三根线之间应如何来接线,下面一起来看下。
时间:2021-04-29 10:15:33
pt100温度传感器显示负数是什么原因

pt100温度传感器显示负数是什么原因,pt100温度传感器显示负数,主要是由于PT100热电阻使用时间过长,振动或保护套管腐蚀,使得PT100损坏,电阻小于100欧姆,所以就会显示负值。
时间:2021-04-01 10:47:09
PT100温度传感器的原理与接线方式说明

有关PT100温度传感器的知识,介绍了PT100温度传感器的工作原理,以及采用三线制接法的接线方式,从原理到具体怎么接线,来全面了解下PT100温度传感器,有需要的朋友参考下。
时间:2021-04-01 10:23:51
热电偶测温时为什么采用补偿导线,热电偶测温时要求参比端温度恒定

有关热电偶测温的相关问题,在用热电偶测温时,为什么一定要采用补偿导线,而不是使用普通的导线,这与热电偶测温时的一个要求有关,那就是参比端温度必须恒定,一起来看下具体原因。
时间:2020-11-10 16:27:32
怎么选择温度传感器?温度传感器的测量范围

如何选择温度传感器,选择温度传感器的注意事项,注意测温范围的大小和精度要求,测温元件大小是否适当,被测对象的环境条件对测温元件是否有损害等。
时间:2020-04-28 14:55:52
- 上一篇:传感器分类与特点
- 下一篇:NPN(源型)与PNP(漏型)传感器的分类