三菱plc块操作指令ORB(块或指令)与ANB(块与指令)

作者:老电工时间:2015-12-30 05:34:11

三菱plc块操作指令,块操作指令(ORB / ANB)

三菱FX系列PLC有基本逻辑指令20或27条、步进指令2条、功能指令100多条(不同系列有所不同)。

以FX2N为例,介绍其基本逻辑指令和步进指令及其应用。

FX2N的共有27条基本逻辑指令,其中包含了有些子系列PLC的20条基本逻辑指令。

块操作指令(ORB / ANB):

1、ORB(块或指令) 用于两个或两个以上的触点串联连接的电路之间的并联。
1)几个串联电路块并联连接时,每个串联电路块开始时应该用LD或LDI指令;
2)有多个电路块并联回路,如对每个电路块使用ORB指令,则并联的电路块数量没有限制;
3)ORB指令也可以连续使用,但这种程序写法不推荐使用,LD或LDI指令的使用次数不得超过8次,也就是ORB只能连续使用8次以下。

2、ANB(块与指令)  用于两个或两个以上触点并联连接的电路之间的串联。

ANB指令的使用说明
1)并联电路块串联连接时,并联电路块的开始均用LD或LDI指令;
2)多个并联回路块连接按顺序和前面的回路串联时,ANB指令的使用次数没有限制。也可连续使用ANB,但与ORB一样,使用次数在8次以下。