有关三菱plc计数器的分类,三菱plc计数器的功能说明,三菱plc计数器的二种类型,FX2N系列计数器主要分为内部计数器和高速计数器两大类,内部计数器分为16位增计数器和32位双向(增减)计数器。
三菱plc的计数器可以对PLC的内部元件(如X、Y、M、T、C等)进行计数。其工作原理是,当计数器的当前值与设定值相等时,计数器的触点将要动作。
FX2N系列计数器主要分为内部计数器和高速计数器两大类。
内部计数器又可分为16位增计数器和32位双向(增减)计数器。计数器的设定值范围:1~32767 (16位)和-24783648~+214783647 (32位)。
1、16位增计数器
16位增计数器包括C0~C199共200点,其中C0~C199共100点为通用型;C100~C199共100点为断电保持型(断电后能保持当前值,待通电后继续计数)。
16位增计数器其设定值在K1~K32767范围内有效,设定值K0与K1意义相同,均在第一次计数时,其触点动作。16位增计数器的动作示意图如图3-25。
在图3-25中,X10为计数器co的复位信号,Xl1为计数器C0的计数信号。当X11来第10个脉冲时,计数器C0的当前值与设定值相等,所以C0的常开触点动作,Y0得电。如果X10为ON,则执行RST指令,计数器C0被复位,C0的输出触点被复位,Y0失电。
2、32位双向计数器
32位双向计数器包括C200~C234共35点,其中C200~C219共20点为通用型;C220~C234共15点为断电保持型。由于它们可以实现双向增减的计数,所以其设定范围为-24783648~+214783647 (32位)。
C200~C234是增计数还是减计数,可以分别由特殊的辅助继电器M8200~M8234设定。当对应的特殊的辅助继电器为ON状时,为减计数;否则为增计数,其使用方法如图3-26。
X12控制M82(x): X12 =OFF时,M8200 =OFF,计数器C200为加计数;X12= ON时,M8200 =ON,计数器C200为减计数。X13为复位计数器的复位信号,X14为计数输人信号。
如图3-26中,利用计数器输人X14驱动C200线圈时,可实现增计数或减计数。在计数器的当前值由-5到-4增加时,则输出点Y1接通;若输出点已经接通,则输出点则断开。
3、三菱plc高速计数器
高速计数器采用中断方式进行计数.与PLC的扫描周期无关。
与内部计数器相比除允许输人频率高之外.应用也更为灵活,高速计数器均有断电保持功能,通过参数设定也可变成非断电保持。
元件使用说明:
1)计数器需要通过RST指令进行复位。
2)计数器的设定值可用常数K,也可用数据寄存器D中的参数。
3)双向计数器在间接设定参数值时,要用编号紧连在一起的两个数据寄存器。
4)高速计数器采用中断方式对特定的输人进行计数,与PLC的扫描周期无关。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。