有关三菱fx系列plc错误指令的中文说明,FX系列三菱PLC错误一览(61-65),并给出了对应各错误指令的处理方法,各错误指令的错误讯息、异常内容等,一起来了解下。

三菱FX plc错误指令

FX系列三菱PLC错误一览(61-65)

错误编号(D806*):0000

错误讯息:NO ERROR--无异常错误发生

异常内容及原因:无异常发生

对策:请检查主机与I/O扩充机座/模组间连接线连接是否正常

错误编号(D8061) :6101

错误讯息:PLC HARDWARE ERROR (PLC硬体故障)

异常内容:PLC停止运转

异常内容及原因:RAM错误

对策:请检查主机与I/O扩充机座/模组间连接线连接是否正常

错误编号(D8061) :6102

错误讯息:PLC HARDWARE ERROR (PLC硬体故障)

异常内容:PLC停止运转

异常原因:回路错误

对策:请检查主机与I/O扩充机座/模组间连接线连接是否正常

错误编号(D8061):6103

错误讯息:PLC HARDWARE ERROR (PLC硬体故障)

异常内容:PLC停止运转

异常内容及原因:I/O Bus 错误,必须先驱动M8069=ON才有效

对策:请检查主机与I/O扩充机座/模组间连接线连接是否正常

错误编号(D8061):6104

错误讯息:PLC HARDWARE ERROR (PLC硬体故障)

异常内容:PLC停止运转

异常原因:I/O扩充机座24V异常,必须先驱动M8069=ON才有效

对策:请检查主机与I/O扩充机座/模组间连接线连接是否正常

错误编号(D8061):6105

错误讯息:PLC HARDWARE ERROR (PLC硬体故障)

异常内容:PLC停止运转

异常原因:看门狗计时器异常

对策:请检查主机与I/O扩充机座/模组间连接线连接是否正常

错误编号(D8062):6201

错误讯息:PLC/PP COMMUNICATION ERROR (PLC/书写器通信异常)

错误内容:Parity/Frame Error

对策:请检查主机与20P或PC间连接是否正常

错误编号(D8062):6202

错误讯息:PLC/PP COMMUNICATION ERROR (PLC/书写器通信异常)

错误内容:通信字句异常

对策:请检查主机与20P或PC间连接是否正常

错误编号(D8062):6203

错误讯息:PLC/PP COMMUNICATION ERROR (PLC/书写器通信异常)

错误内容:通信资料总合检查不一致

对策:请检查主机与20P或PC间连接是否正常

错误编号(D8062):6204

错误讯息:PLC/PP COMMUNICATION ERROR (PLC/书写器通信异常)

错误内容:通信字串异常www.plcs.cn

对策:请检查主机与20P或PC间连接是否正常

错误编号(D8062):6205

错误讯息:PLC/PP COMMUNICATION ERROR (PLC/书写器通信异常)

错误内容:通信指令异常

对策:请检查主机与20P或PC间连接是否正常

错误编号(D8063):6301

错误讯息:PARALLEL LINK ERROR (并列运转通信异常)

错误内容:Parity/Frame Error

对策:两台PLC的电源是否开着, 主机与并列运转模组间的连接线是否正确连接着。

错误编号(D8063):6302

错误讯息:PARALLEL LINK ERROR (并列运转通信异常)

错误内容:通信字句异常

对策:两台PLC的电源是否开着, 主机与并列运转模组间的连接线是否正确连接着。

错误编号(D8063):6303

错误讯息:PARALLEL LINK ERROR (并列运转通信异常)

错误内容:通信资料总合检查不一致

对策:两台PLC的电源是否开着, 主机与并列运转模组间的连接线是否正确连接着。

三菱FX系列PLC错误编号(D8063):6304

错误讯息:PARALLEL LINK ERROR (并列运转通信异常)

错误内容:通信字串异常

对策:两台PLC的电源是否开着, 主机与并列运转模组间的连接线是否正确连接着。

错误编号(D8063):6305

错误讯息:PARALLEL LINK ERROR (并列运转通信异常)

错误内容:通信指令异常

对策:两台PLC的电源是否开着, 主机与并列运转模组间的连接线是否正确连接着。

错误编号(D8063):6306

错误讯息:PARALLEL LINK ERROR (并列运转通信异常)

错误内容:超过监视时间

对策:两台PLC的电源是否开着, 主机与并列运转模组间的连接线是否正确连接着。

错误编号(D8063) :6312

错误讯息:PARALLEL LINK ERROR (并列运转通信异常)

错误内容:并列运转字句异常

对策:两台PLC的电源是否开着, 主机与并列运转模组间的连接线是否正确连接着。

错误编号(D8063):6313

错误讯息:PARALLEL LINK ERROR (并列运转通信异常)

错误内容:并列运转总合检查不一致

对策:两台PLC的电源是否开着, 主机与并列运转模组间的连接线是否正确连接着。

错误编号(D8063):6314

错误讯息:PARALLEL LINK ERROR (并列运转通信异常)

错误内容:并列运转字串异常

对策:两台PLC的电源是否开着, 主机与并列运转模组间的连接线是否正确连接着。

错误编号(D8064):6401

错误讯息:PARAMETER ERROR (参数错误)

错误内容:程式总合检查不一致

对策:将PLC拨至STOP的状态, 检查参数设定是否正确。

错误编号(D8064):6402

错误讯息:PARAMETER ERROR (参数错误)

错误内容:记忆容量设定不正确

对策:将PLC拨至STOP的状态, 检查参数设定是否正确。

错误编号(D8064):6403

错误讯息:PARAMETER ERROR (参数错误)

错误内容:停电保持区域设定不正确

对策:将PLC拨至STOP的状态, 检查参数设定是否正确。

错误编号(D8064):6404

错误讯息:PARAMETER ERROR (参数错误)

错误内容:注解区域设定不正确

对策:将PLC拨至STOP的状态, 检查参数设定是否正确。

错误编号(D8064):6405

错误讯息:PARAMETER ERROR (参数错误)

错误内容:档桉暂存器区域设定不正确

对策:将PLC拨至STOP的状态, 检查参数设定是否正确。

错误编号(D8064):6409

错误讯息:PARAMETER ERROR (参数错误)

错误内容:其他的设定不正确

对策:将PLC拨至STOP的状态, 检查参数设定是否正确。

错误编号(D8065):6501

错误讯息:SYNTAX ERROR (PLC停止运转,文法错误)

错误内容:指令与运算元的组合不正确

对策:请检查程式中每一个指令的使用方法是否正确。

错误编号(D8065):6502

错误讯息:SYNTAX ERROR (PLC停止运转,文法错误)

错误内容:设定值前并无OUT T,OUT C指令

对策:请检查程式中每一个指令的使用方法是否正确。

错误编号(D8065):6503

错误讯息:SYNTAX ERROR (PLC停止运转,文法错误)

错误内容:OUT T,OUT C后无设定值、应用指令的运算元个数不足

对策:请检查程式中每一个指令的使用方法是否正确。

错误编号(D8065):6504

错误讯息:SYNTAX ERROR (PLC停止运转,文法错误)

错误内容:P的号码重覆使用、中断插入输入端号码与高速计数输入端号码重覆使用

对策:请检查程式中每一个指令的使用方法是否正确。

错误编号(D8065):6505

错误讯息:SYNTAX ERROR (PLC停止运转,文法错误)

错误内容:所指定的元件超过范围

对策:请检查程式中每一个指令的使用方法是否正确。

错误编号(D8065):6506

错误讯息:SYNTAX ERROR (PLC停止运转,文法错误)

错误内容:使用未定义的指令

对策:请检查程式中每一个指令的使用方法是否正确。

错误编号(D8065):6507

错误讯息:SYNTAX ERROR (PLC停止运转,文法错误)

错误内容:P号码错误

对策:请检查程式中每一个指令的使用方法是否正确。

错误编号(D8065):6508

错误讯息:SYNTAX ERROR (PLC停止运转,文法错误)

错误内容:I号码错误

对策:请检查程式中每一个指令的使用方法是否正确。

错误编号(D8065):6509

错误讯息:SYNTAX ERROR (PLC停止运转,文法错误)

错误内容:其他

对策:请检查程式中每一个指令的使用方法是否正确。

三菱FX系列PLC错误编号(D8065):6510

错误讯息:SYNTAX ERROR (PLC停止运转,文法错误)

错误内容:MC/MCR的N号码使用不当

对策:请检查程式中每一个指令的使用方法是否正确。

错误编号(D8065):6511

错误讯息:SYNTAX ERROR (PLC停止运转,文法错误)

错误内容中断插入输入端号码与高速计数输入端号码重覆使用

对策:请检查程式中每一个指令的使用方法是否正确。