首页 > plc > 三菱plc

三菱plc模块qd75屏蔽电缆的接线方法

作者:老电工时间:2020-04-25 09:20:57

有关三菱plc模块qd75屏蔽电缆的接线方法,一定要在连接qd75的电线之前确认端子布局,正确焊接外部接线连接器,撕下所有屏蔽电缆的外包皮并用导电带包住露出的屏蔽层,连接qd75的屏蔽电缆可以固定起来。

三菱plc模块qd75屏蔽电缆的接线方法

注意事项:

1、一定要在连接qd75的电线之前确认端子布局。

2、正确焊接外部接线连接器,用两个螺钉把外部设备连接器紧固到qd75的连接器上。

3、不要通过拉动电缆部分来断开连接到qd75和驱动装置的外部接线电缆。当电缆带有连接器时,一定要抓住连接到qd75和驱动装置的连接器。拉动还连接着qd75和驱动装置的电缆可能导致故障或损坏qd75和驱动装置或电缆。

4、不要把连接到qd75外部i/o信号或驱动装置的连接电缆与主电路线、电源线或除用于plc之外的负载线捆扎在一起或把连接到qd75外部i/o信号或驱动装置的连接电缆与主电路线、电源线或除用于plc之外的负载线相邻敷设。应使它们相隔100mm距离。

5、为了避免接线过中异物(如接线头)进入模块内部,在qd75的顶部贴有保护标签。在接线完成之前不要撕下该标签。然而在起动系统之前,一定要撕下该标签,以利热量散发。

6、如果连接到三菱plc模块qd75的电缆和电源线必须相邻敷设的话(不到100mm),则使用屏蔽电缆。把连接到qd75侧上控制面板的电缆屏蔽安全地接地。

三菱plc模块qd75屏蔽电缆的接线方法

1、撕下所有屏蔽电缆的外包皮并用导电带包住露出的屏蔽层。用绝缘带包住电线 。把任意一根屏蔽电缆的屏蔽层焊接到fg电线上。连接器的装配(a6con1/a6con2)。

2、连接qd75的屏蔽电缆可以固定起来。如果未加固定,则屏蔽电缆的不均匀或移动或无意间被拉动都可能导致损坏qd75或驱动装置或屏蔽电缆,电缆连接不良可能导致模块误运行。

3、为了使本产品符合emc指令和低电压指令,一定要使用ad75ck型电缆夹(由三菱电机株式会社制造)给控制箱接地。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读