首页 > plc > 三菱plc

三菱plc 2da模块怎么用,注意什么问题

作者:老电工时间:2022-02-04 06:18:43

三菱plc中2da模块用于将12位数字值转换成2点模拟输出(电压输出和电流输出),并把它们输入到可编程控制器(三菱PLC)中,那么三菱plc2da模块怎么用,在使用时应注意哪些问题,下面来了解下。

三菱plc 2da模块用法

在FX2N-2DA三菱PLC不能进行正常工作时,需要确认以下各项:

1)确认电源LED的状态。亮起:扩展电缆已正确连接。灭或闪烁:确认扩展电缆的正确连接。

2)确认外部布线是否正常。

参考图:三菱plc

3)确认连接到模拟输出端子的外部设备,其负载阻抗是否对应于FX2N-2DA。

4)使用电压计和安培计确认输出电压值和输出电流值,确认输出特性的数字到模拟的转换,当已转换的D/A值不适合于输出特性时,可对偏置和增益进行再调整。在出厂时,其输出特性为DC 0-10V。

1、FX2N-2DA的处理时间

FX2N-2DA的处理时间为:4ms/1通道。(与顺控程序同步)

2、FX2N-2DA的电源规格

FX2N-2DA的电源规格:模拟电路,24V DC±10%,85mA(来自于PLC的内部电源);数字电路,5V DC,30mA(来自于PLC的内部电源)。

3、FX2N-2DA电压输出和电流输出混合使用

说明:FX2N-2DA型三菱PLC,两个通道电压输出和电流输出可以混合使用。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读