三菱plc位元件左/右移位指令
移位寄存器指令包括SFTR(位右移)、SFTL(位左移)、WSFR(字右移)、WSFL(字左移)、SFWR(移位写入)、SFRD(移位读出)。
本节重点介绍SFTR(位右移)、SFTL(位左移)指令。
如图:
SFTR(位右移)指令,其指令代码为FNC34,SFTL(位左移)指令,其指令代码为FNC35,它们的源操作数和目标操作数均为X、Y、M、S, 操作元件n1指定目标操作元件[D·]的长度,操作元件n2指定移位位数和源操作元件[S·]的长度。
n2≤n1≤1024,其功能是对于n1位(移动寄存器的长度)的位元件进行n2位的右移或左移。
指令执行的是n2位的移位。在图14-1中,当X11由OFF变为ON时,执行如图14-2所示的右移过程。
在图14-3中,当X12由OFF变为ON时,执行如图14-4所示的左移过程。