首页 > plc > 三菱plc

三菱plc计数器清零复位指令(set与rst)用法指南

作者:老电工时间:2016-06-01 08:48:50

三菱plc计数器清零复位指令

SET:置位指令,使操作保持ON的指令。
RST:复位指令,使操作保持OFF的指令。

SET指令可用于Y,M和S,RST指令可用于复位Y,M,S,T,C,或将字元件D,V和Z清零。

如果X0的常开触点接通,Y0变为ON并保持该状态,即使X0的常开触点断开,它也仍然保持ON状态。

当X1的常开触点闭合时,Y0变为OFF并保持该状态,即使X1的常开触点断开,它也仍然保持OFF状态。

对同一编程元件,可多次使用SET和RST指令,最后一次执行的指令将决定当前的状态。三菱plc计数器清零复位指令

RST指令可将数据寄存器D、变址寄存器Z租V的内容清零,RST指令还用来复位积算定时器T246~T255和计数器。

SET、RST指令的功能与数字电路中R–S触发器的功能相似,SET与RST指令之间可以插入别的程序。如果它们之间没有别的程序,最后的指令有效。

X0的常开触点接通时,积算定时器T246.复位,X3的常开触点接通时,计数器C200复位,它们的当前值被清0,常开触点断开,常闭触点闭合。

在任何情况下,RST指令都优先执行。计数器处于复位状态时,输入的计数脉冲不起作用。

如果不希望计数器和积算定时器具有断电保持功能,可以在用户程序开始运行时用初始化脉冲M8002将它们复位

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读