三菱plc控制四层电梯上行与下行的设计要求

作者:老电工时间:2020-03-05 09:50:21

有关三菱plc控制四层电梯上行与下行的设计要求,电梯呼叫、上行或下行均需信号指示,在电梯运行过程中,轿厢上升(或下降)途中,任何反方向下降(或上升)的呼梯信号均不响应。

三菱plc控制四层电梯的程序

1、电梯上行设计要求

当电梯停于1f或2f,3f呼叫时,则上行,到3f的行程开关控制停止,同时,轿厢门与厅门打开,3秒后,轿厢门与厅门关闭;

当电梯停于1f,2f呼叫,则上行,到2f的行程开关控制停止,同时,轿厢门与厅门打开,3秒后,轿厢门与厅门关闭;

当电梯停于1f,2f,3f同时呼叫,电梯上行到2f,行程开关控制停止,同时,轿厢门与厅门打开,3秒后,轿厢门与厅门关闭,继续上行到3f行程开关控制停止;

当电梯停于1f,3f,4f同时呼叫时,电梯上行到3f,行程开关控制停止,同时,轿厢门与厅门打开,3秒后,轿厢门与厅门关闭,继续上行到4f行程开关控制停止;

当电梯停于1f,2f,4f同时呼叫时,电梯上行到2f,行程开关控制停止,同时,轿厢门与厅门打开,3秒后,轿厢门与厅门关闭,继续上行到4f行程开关控制停止;

当电梯停于1f,2f,3f,4f同时呼叫时,电梯上行到2f,行程开关控制停止,同时,轿厢门与厅门打开,3秒后,轿厢门与厅门关闭,继续上行到3f,行程开关控制停止,同时,轿厢门与厅门打开,3秒后,轿厢门与厅门关闭,继续上行到4f行程开关控制停止;

电梯停于2f,3f和4f同时呼叫,电梯上行到3f,行程开关控制停止,同时,轿厢门与厅门打开,3秒后,轿厢门与厅门关闭,继续上行到4f行程开关控制停止;

当电梯停于1f或2f或3f时,4f呼叫,则上行到4f行程开关控制后停止,同时,轿厢门与厅门打开,3秒后,轿厢门与厅门关闭。

2、电梯下行设计要求

当电梯停于4f或2f,3f呼叫时,则下行,到2f的行程开关控制停止,同时,轿厢门与厅门打开,3秒后,轿厢门与厅门关闭;

当电梯停于4f,3f呼叫,则下行,到3f的行程开关控制停止,同时,轿厢门与厅门打开,3秒后,轿厢门与厅门关闭;

当电梯停于4f,2f,3f同时呼叫,电梯下行到3f,行程开关控制停止,同时,轿厢门与厅门打开,3秒后,轿厢门与厅门关闭,继续下行到2f行程开关控制停止;

当电梯停于4f,3f,1f同时呼叫时,电梯下行到3f,行程开关控制停止,同时,轿厢门与厅门打开,3秒后,轿厢门与厅门关闭,继续下行到1f行程开关控制停止;

当电梯停于4f,2f,1f同时呼叫时,电梯下行到2f,行程开关控制停止,同时,轿厢门与厅门打开,3秒后,轿厢门与厅门关闭,继续下行到1f行程开关控制停止;

当电梯停于4f,3f,2f,1f同时呼叫时,电梯下行到3f,行程开关控制停止,同时,轿厢门与厅门打开,3秒后,轿厢门与厅门关闭,继续下行到2f,行程开关控制停止,同时,轿厢门与厅门打开,3秒后,轿厢门与厅门关闭,继续下行到1f行程开关控制停止;

当电梯停于4f或3f或2f时,1f呼叫,则下行到1f后停止,同时,轿厢门与厅门打开,3秒后,轿厢门与厅门关闭。

3、电梯呼叫、上行或下行均需信号指示。

4、在电梯运行过程中,轿厢上升(或下降)途中,任何反方向下降(或上升)的呼梯信号均不响应;如果某反向呼梯信号前方再无共它呼梯信号,则电梯响应该呼梯信号。

5、电梯具有最远反向呼梯响应功能。