三菱plc电动机星角与三角启动的四种编程方法

作者:老电工时间:2015-09-11 23:18:03

三菱plc电动机星角与三角启动的四种编程方法

三菱plc FX2-32MR 启动X0 停止X1  热保护X2 主电源Y0 星形运行Y1 三角形运行Y2 T0 100毫秒时钟 M100中继。
                                                           
1、基本指令编程


︱   X0            X1          X2
︱---------︱︱---------И----------И-----------------------〔 MC  NO  M100〕
︱  M100        ︱
︱------︱︱----︱
︱             
︱  M100      
︱------︱︱----︱
︱              ︱
︱              ︱   T0      Y2
︱              ︱------И--------И------------------------( Y01 )
︱              ︱   Y1            X1         X2
︱                        ︱---------︱︱---------И----------И------------( Y00 )
︱              ︱     Y0                 ︱              
︱              ︱------︱︱----
︱              ︱   Y2
︱              ︱-------И--------------------------------------( T0 )K8
︱              ︱   Y1
︱                        ︱-------И-------------------------------------( Y2 )
︱              ︱ -----------------------------------------------〔 MCR  N0〕

︱---------------------------------------〔END〕

 
2、逻辑法编程
 
Y0=X1(取反)·X2(取反)·(X0+Y0)          
设M100= X1(取反)·X2(取反)·(X0+Y0)
Y2=M100·Y1(取反)·(T0+Y2)
Y1=M100·Y2(取反)·T0(取反)
T0=M100·Y2(取反)

3、功能指令编程
︱    X0                              
︱---------︱︱------------------------------------〔MOV  K3  K1Y0〕星形启动Y0Y1
︱    Y0
︱----------︱︱---------И------------- (  T0  ) K80   延迟8秒
︱    T0                                 
︱----------︱︱-----------------------------〔MOV  K4  K1Y0〕切断电源Y0以熄弧,接通Y2三角形连接  
 ︱    Y2
︱----------︱︱--------------------------------- (  T1  ) K10  延迟1秒
︱    T1                                 
︱----------︱︱-----------------------------〔MOV  K5  K1Y0〕  三角形运行
︱    X1                                                     
︱----------︱︱----------------------------- 〔MOV  K5  K1Y0〕 停止     
︱    X2            ︱                                    
︱----------︱︱----                                    
︱                                    