首页 > plc > 三菱plc

三菱PLC-FX系列可编程序控制器型号说明

作者:老电工时间:2021-12-20 11:29:53

有关三菱PLC的知识,三菱PLC-FX系列可编程序控制器型号,主要包括输出与输出点数,单元类型,特殊品种间的区别等,三菱PLC-FX系列可编程序控制器的入门知识,有需要的朋友参考下。

三菱PLC-FX系列可编程序控制器型号

如下:

系列名称,比如0S、0N、2N等,输入输出总点数。

单元类型:M为基本单元,E扩展单元与扩展模块,EX为输入专用扩展模块,EY为输出专用扩展模块。

输出形式:R为继电器输出,S为双向可控硅输出,T为晶体管输出。

特殊品种的区别:

1、输入、输出继电器

1)输入继电器(X)用八进制数表示

基本单元编号:X0~X77;扩展单元编号:X0~X267

是PLC与外部用户输入设备连接的接口单元,用以接受输入设

备发来的输入信号。输入继电器的线圈与PLC的输入端子相连,由

外部开关通过输入端子来驱动。

2)输出继电器(Y)用八进制数表示

基本单元编号:Y0~Y77;扩展单元编号:Y0~Y267

是PLC与外部用户输出设备连接的接口单元,用来将PLC的输出

信号传送给输出模块,再由后者驱动外部负载。

2、辅助继电器(M)

用软件实现,不能直接接收外部的输入信号,也不能直接驱动外部负载,相当于中间继电器。

其编号为: M0~M499(500点、十进制):普通型;

M500~M3071:继电保护型。

特殊辅助继电器256点,例如:

M8000:运行监视,其接点用于驱动功能指令线圈等。

M8002:初始化脉冲,每次运行开始时的第一个扫描周期中接通。其接点用于计数器、移位寄存器、状态继电器等的初始化。

M8012:100ms时钟脉冲,在100ms时间内接通和断开一次。

M8011:10ms时钟脉冲,在10ms时间内接通和断开一次。

M8013:1s时钟脉冲,在10ms时间内接通和断开一次。

M8014:1min时钟脉冲,在1min时间内接通和断开一次。

M8005:电池电压跌落,当电池电压下跌时,M76接通。

M8034:线圈“通电”时,禁止输出。

M8039:线圈“通电”时,可编程序控制器以D8039中指定的扫描时间工作。

具有无数对常开接点和常闭接点,可以供PLC编程时使用。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读