plc的输出电路形式一般分为:继电器输出,晶体管输出和晶闸管输出三种。

弄清这三种输出形式的区别,对于plc的硬件设计工作非常有必要。

以三菱plc为例,介绍这三种输出电路形式的区别和注意事项,其它公司的PLC输出电路形式也大同小异。

1、继电器输出电路

继电器输出的plc是利用了继电器的触点和线圈将plc的内部电路与外部负载电路进行电气隔离。

该种输出电路形式外接电源既可以是直流,也可以是交流。plc继电器输出电路形式允许负载一般是ac250v/50v以下,负载电流可达2a,容量可达80~100va(电压×电流),因此,plc的输出一般不宜直接驱动大电流负载(一般通过一个小负载来驱动大负载,如plc的输出可以接一个电流比较小的中间继电器,再由中间继电器触点驱动大负载,如接触器线圈等)。

plc继电器输出电路的形式继电器触点的使用寿命也有限制(一般数十万次左右,根据负载而定,如连接感性负载时的寿命要小于阻性负载)。此外,继电器输出的响应时间也比较慢(10ms)左右,因此,在要求快速响应的场合不适合使用此种类型的电路输出形式(可以根据场合使用下面介绍的两种输出形式)。

当连接感性负载时,为了延长继电器触点的使用寿命,对于外接直流电源时的情况,通常应在负载两端加过电压抑制二极管;对于交流负载,应在负载两端加RC抑制器。

2、晶体管输出电路

晶体管输出型plc是通过光电耦合器使晶体管截止或导通以控制外部负载电路,并同时plc内部电路和晶体管输出电路进行电气隔离。

晶体管作为一种可变开关,基于输入的电压,控制流出的电流,因此晶体管可做为电流的开关,和一般机械开关(如relay、switch)不同处在于晶体管是利用电讯号来控制,而且开关速度可以非常之快,在实验室中的切换速度可达100ghz以上。

晶体管输出电路形式相比于继电器输出响应快(一般在0.2ms以下),适用于要求快速响应的场合;由于晶体管是无机械触点,因此比继电器输出电路形式的寿命长。晶体管输出型电路的外接电源只能是直接电源,这是其应用局限的一方面。

另外,晶体管输出驱动能力要小于继电器输出,允许负载电压一般为dc5v~30v,允许负载电流为0.2a~0.5a。这两点的使用晶体管输出电路形式时要注意。

3、双向晶闸管输出电路

双向晶闸管输出电路只能驱动交流负载,响应速度也比继电器输出电路形式要快,寿命要长。

双向晶闸管输出的驱动能力要比继电器输出的要小,允许负载电压一般为AC85~242V;单点输出电流为0.2A~0.5A,当多点共用公共端时,每点的输出电流应减小(如单点驱动能力为0.3A的双向晶闸管输出,在4点共用公共端时,最大允许输出为0.8A/4点)。

注意:为了保护晶闸管,通常在plc内部电路晶闸管的两端并接rc阻容吸收元件(一般为0.015uf/22ω左右)和压敏电阻,因此在晶闸管关断时,plc的输出仍然有1~2ma的开路漏电流,这就可能导致一些小型继电器在plc输出off时无法关断的情况。
 