首页 > plc > 三菱plc

三菱plc脉冲输出指令plsy编程说明

作者:老电工时间:2015-09-21 06:47:40

三菱plc脉冲输出指令
PLSY:16位连续执行型脉冲输出指令。 
DPLSY:32位连续执行型脉冲输出指令。 
 
三菱plc脉冲输出指令plsy编程格式:PLSY  K1000  D0  Y0

指令解析: 
 K1000:指定的输出脉冲频率,可以是T,C,D,数值或是位元件组合如K4X0
 D0:指定的输出脉冲数,可以是T,C,D,数值或是位元件组合如K4X0,当该值为0时,输出脉冲数不受限制 。
 Y0:指定的脉冲输出端子,只能是Y0或Y1 。

例如:LD M0  PLSY  D0  D10  Y1

当M0闭合时,以D0指定的脉冲频率从Y1输出D10指定的脉冲数;在输出过程中M0断开,立即停止脉冲输出,当M0再次闭合后,从初始状态开始重新输出D10指定的脉冲数。

PLSY指令没有加减速控制,当M0闭合后立即以D0指定的脉冲频率输出脉冲(所以该指令高速输出脉冲控制步进或是伺服并不理想)。

在输出过程中改变D0的值,其输出脉冲频率立刻改变(调速很方便)。

在输出过程中改变输出脉冲数D10的值,其输出脉冲数并不改变,只要驱动断开再一次闭合后才按新的脉冲数输出。

相关标志位与寄存器: 
M8029:脉冲发完后,M8029闭合。当M0断开后,M8029自动断开。
M8147:Y0输出脉冲时闭合,发完后脉冲自动断开。 
M8148:Y1输出脉冲时闭合,发完后脉冲自动断开。 
D8140:记录Y0输出的脉冲总数,32位寄存器 。
D8142:记录Y1输出的脉冲总数,32位寄存器 。
D8136:记录Y0和Y1输出的脉冲总数,32位寄存器 。

另外,三菱plc脉冲输出指令plsy断开,再次驱动plsy指令时,必须在m8147或m8148断开一个扫描周期以上,否则发生运算错误。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读