首页 > plc > 三菱plc

【图】三菱plc中TO指令、FROM指令实例教程

作者:老电工时间:2015-09-16 08:32:37

三菱plc中TO指令、FROM指令实例教程

TO指令是从plc对增设的特殊单元(如FX2N-4DA)缓冲存储器(BFM)写入数据的指令
 
TO,TOP:十六位连续执行和脉冲执行型指令
DTO,DTOP:三十二位连续执行和脉冲执行型指令
 
TO指令的编程格式: TO  K1  K12  D0  K2
*K1:特殊模块的地址编号,只能用数值,范围:0---7
*K12:特殊模块的缓冲存储器起始地址编号,只能用数值,范围:0---32767
*D0:源寄存器起始地址编号,可以用T,C,D数值和位元件组合如K4X0
*K2:传送的点数,只能用数值。范围:1---32767
 
TO  K1  K12  D0  K2指令的作用是: 将PLC的16位寄存器D0,D1的数值分别写入特殊单元(或模块)N0.1的缓冲寄存器(BFM)#12,#13中。
 
1、在特殊辅助继电器M8164闭合时,D8164内的数据做为传送点数。
 
2、特殊辅助继电器M8028断开状态,在TO指令执行时,自动进入中断禁止状态,输入中断和定时器中断不能执行。在这期间发生的中断只能等FROM指令执行完后开始执行。TO指令可以在中断程序中使用
 
3、特殊辅助继电器M8028闭合状态,在TO指令执行时,如发生中断则执行中断程序,TO指令不能在中断程序中使用。
 
FROM指令是将PLC增设的特殊单元(如FX2N-4AD)缓冲存储器(BFM)的内容读到可编程控制器的指令
 
FROM、FROMP:十六位连续执行和脉冲执行型指令
DFROM、DFROMP:三十二位连续执行和脉冲执行型指令
 
读出指令FROM的编程格式:FROM  K1  K29  D0  K2
*K1:特殊模块的地址编号,只能用数值,范围:0---7
*K29:特殊模块的缓冲存储器起始地址编号,只能用数值,范围:0---32767
*D0:目标寄存器起始地址编号,可以用T,C,D和除X外的位元件组合如K4Y0
*K2:传送的点数,只能用数值。范围:1---32767
 
FROM  K1  K29  D0  K2指令的作用是: 从特殊单元(或模块)N0.1的缓冲寄存器(BFM)#29,#30中读出16位数据传送至PLC的D0,D1寄存器里。
 
1、在特殊辅助继电器M8164闭合时,D8164内的数据做为传送点数。整理:电工技术之家
 
2、特殊辅助继电器M8028断开状态,在FROM指令执行时,自动进入中断禁止状态,输入中断和定时器中断不能执行。在这期间发生的中断只能等FROM指令执行完后开始执行。FROM指令可以在中断程序中使用。
 
3、特殊辅助继电器M8028闭合状态,在FROM指令执行时,如发生中断则执行中断程序,FROM指令不能在中断程序中使用。
 
FX2N-4AD是将输入通道接收到的模拟信号转换成数字量,此模块有四个输入通道,最大分辨率是12位。

FX2N-4AD:
1、可选用的模拟值范围是-10V到10VDC(分辨率:5mV),或者是4到20mA,-20mA到20mA(分辨率20μA)。
 
2、FX2N-4AD和FX2N主单元之间通过缓冲存储器交换数据,FX2N-4AD共有32个缓冲存储器(每个是16位数据)。
 
3、FX2N-4AD占用FX2N扩展总线的8个点。这8个点可以分配成输入或输出。FX2N-4AD消耗FX2N主单元或有源扩展单元5V电源槽30mA的电流。
 
缓冲存储器(BFM)的分配如下:
*#0:通道初始化,缺省值H0000 。
*#1---#4:通道1---通道4的平均采样数(1---4096),用于得到平均结果。缺省值高设为8(正常速度),高速操作可选择1 。
#5---#8:通道1---通道4采样数的平均输入值,即根据#1---#4规定的平均采样次数,得出所有采样的平均值。
#9---#12:通道1---通道4读入的当前值。
#13,#14:保留,用户不可以更改。
*#15:选择A/D转换速度,设为0(缺省值)则选择正常速度(15ms/通道);设为1则选择高速(15ms/通道)。
#16---#19:保留,用户不可以更改。www.dgjs123.com
*#20:复位到缺省值和预设。缺省值为0 。
*#21:禁止调整偏移、增益值。缺省值为(0,1)允许状态 。
*#22:偏移,增益调整  G4 O4 G3 O3 G2 O2 G1 O1 。
*#23:偏移值 缺省值为0 。
*#24:增益值 缺省值为5000 。
#25---#28:保留,用户不可以更改。
#29:错误状态 。
#30:识别码K2010 。
#31:禁用。
带*标志的缓冲区(如#0)可以用BFM写入指令TO从PLC写入 。不带*标志的缓冲区(如#5)可以用BFM读出指令FROM读入到PLC 。偏移的定义:当数字输出为0时的模拟量输入值 。增益的定义:当数字量输出为+1000时的模拟量输入值。
 
实例:通道1与通道2用作电压输入,FX2N-4AD模块连接在特殊功能模块的0号位置,平均数设为4,PLC的D0,D1接收平均数字值。

1、读出识别码与K2010比较,如果识别码是K2010则表示#p#分页标题#e#PLC所连模块是FX2N-4AD,CMP指令将M1闭合(K2010等于D4)。
 
2、建立模拟输入通道#1,#2 。#0缓冲区的作用是通道初始化,从低位到高位分别指定通道1、通道4,位的定义为: 0--预设范围(-10V到10V)。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读