三菱plc常用功能指令的用法

作者:老电工时间:2020-03-18 15:17:48

有关三菱plc常用功能指令的用法,包括(D)CMP(P)比较指令、(D)ZMP(P)区间比较指令、(D)MOV(P)传送指令、(D)CML(P)取反传送指令的用法等。

三菱plc常用功能指令的用法

1、(D)CMP(P)

比较-------将两源操作元件的数据作代数比较,结果送到目标元件中,决定目标元件的状态。

源操作元件:K/H  KnX  KnY  KnM KnS  T C D V/Z

目标元件:Y  M  S

格式:LD  X0

CMP(P) K100  C20  M0

X0由OFF到ON 时: 当K100>C20当前值时,M0=1

当K100=C20当前值时,M1=1

当K100<C20当前值时,M2=1

当用连续方式执行CMP时,条件满足时,每个扫描周期执行一次。

2、(D)ZMP(P)

区间比较--------将一个数据与两个源元件的数据区间作比较,结果送到目标元件中,决定目标元件的状态。

源操作元件:K/H  KnX  KnY KnM KnS  T  C  D  V/Z

目标元件:Y  M  S

格式:LD X0

ZCP(P) K100  K120  C30 M3

X0由OFF到ON时:  当K100>C30当前值时,M3=1

当K100≤C30≥K120时,M4=1

当K120<C30当前值时,M5=1

当用连续方式执行ZCP时,条件满足时,每个扫描周期执行一次。

3、(D)MOV(P)

传送--------- 将操作元件的数据传送到目标元件中。

源操作元件:K/H  KnX KnY KnM  KnS T  C D  V/Z

目标元件:KnY KnM  KnS  T  C  D  V/Z

格式:LD X0

MOV(P) K100  D10

当X0由OFF到ON时,将100 传送到D10中

当用连续方式执行MOV时,条件满足时,每个扫描周期执行一次。

对于32位数据用DMOV 传送,用元件号相临的两元件组成元件对。元件对的首位用奇数、偶数均可,但为避免出错,元件对的首位建议统一用偶数。

当传送指令执行时,常数自动转化成二进制数存入目标元件。

SMOV(P)移位传送--------将源元件的数据转化为BCD码,然后将BCD码根据要求移位后,传送到目标元件中。

源操作元件:K/H  KnX  KnY  KnM  KnS T  C  D  V/Z

目标元件:KnY  KnM  KnS  T  C  D  V/Z

m:K  H K/H的取值范围:1—4,即D1的值不可超过9999

n:K H

使用格式:如D1=1685  D2=0

LD  X0

SMOV(P) D1 K4  K2 D2  K3

当X0由OFF到ON时:将D1=1685转化为BCD 码为0001  0110  1000  0101

D2=0 转化为BCD码为 0000  0000  0000 0000

再将D1的BCD码从右起第4位开始的向右2位,移到D2 中右起第3位开始向右的2位,1位和第4位不变。此时D2为 0000 0001 0110 000 ,D2=160

当用连续方式执行SMOV时,条件满足时,每个扫描周期执行一次。

4、(D)CML(P)

取反传送----------将源元件内数据转化为二进制数逐位取反(0→1 ,1→0),并传送到指定目标元件。

源操作元件:K/H  KnX  KnY  KnM  KnS  T  C D  V/Z

目标元件:KnY  KnM  KnS T  C D  V/Z

格式:如D0=11

LD X0

CML(P)D0  K1Y0

当X0由OFF到ON时:先把D0= 11转化为二进制为 1 0 1 0,  然后取反为 0 1 0 1

则K1Y0的输出为Y0=0,Y1=1,Y2=0,Y3=1

当用连续方式执行CML时,条件满足时,每个扫描周期执行一次。