首页 > plc > 三菱plc

三菱plc错误指令与错误讯息等

作者:老电工时间:2020-03-05 07:52:18

有关三菱plc的错误指令,三菱plc的错误编号,以及错误讯息与内容,主要错误指令有6503、6504、6505、6506、6507等,一起来了解下。

三菱plc错误指令与错误讯息

错误编号(D8065):6503

错误讯息:SYNTAX ERROR (plc停止运转,文法错误)

错误内容:OUT T,OUT C后无设定值、应用指令的运算元个数不足

对策:请检查程式中每一个指令的使用方法是否正确。

错误编号(D8065):6504

错误讯息:SYNTAX ERROR (PLC停止运转,文法错误)

错误内容:P的号码重覆使用、中断插入输入端号码与高速计数输入端号码重覆使用

对策:请检查程式中每一个指令的使用方法是否正确。

错误编号(D8065):6505

错误讯息:SYNTAX ERROR (PLC停止运转,文法错误)

错误内容:所指定的元件超过范围

对策:请检查程式中每一个指令的使用方法是否正确。

错误编号(D8065):6506

错误讯息:SYNTAX ERROR (PLC停止运转,文法错误)

错误内容:使用未定义的指令

对策:请检查程式中每一个指令的使用方法是否正确。

错误编号(D8065):6507

错误讯息:SYNTAX ERROR (PLC停止运转,文法错误)

错误内容:P号码错误

对策:请检查程式中每一个指令的使用方法是否正确。

错误编号(D8065):6508

错误讯息:SYNTAX ERROR (PLC停止运转,文法错误)

错误内容:I号码错误

对策:请检查程式中每一个指令的使用方法是否正确。

错误编号(D8065):6509

错误讯息:SYNTAX ERROR (PLC停止运转,文法错误)

错误内容:其他

对策:请检查程式中每一个指令的使用方法是否正确。

三菱FX系列PLC错误编号(D8065):6510

错误讯息:SYNTAX ERROR (PLC停止运转,文法错误)

错误内容:MC/MCR的N号码使用不当

对策:请检查程式中每一个指令的使用方法是否正确。

错误编号(D8065):6511

错误讯息:SYNTAX ERROR (PLC停止运转,文法错误)

错误内容中断插入输入端号码与高速计数输入端号码重覆使用

对策:请检查程式中每一个指令的使用方法是否正确。