三菱plc上升沿与下降沿的作用

作者:老电工时间:2016-05-29 10:22:49

上升沿触发与普通软触点的区别

1、上升沿触发,这个出点就接通一个扫描周期,然后就断开,虽然仍然有输入,它还是断开,用于程序中的触发 。

2、普通出点,接通后一直是通的,知道输入信号消失,它才消失 ,跟输入信号同步。

3、举例:

x000 是上升沿触发触点,外接按钮sb1,x001是普通触点 ,接按钮sb2,两个触点都外接接一个按钮。

按下 sb1,那么x000 接通一个扫描周期,微妙级的一个触发信号, 虽然sb1 一直按着,可是x000 不再接通,要再接通,必须松开sb1 ,再按一下 。

按下 sb2x001 接通,松开sb2 x001断开 。

如果是普通触点去控制一个输出点,那只要这个普通触点是闭合的,那输出点就会的输出。plc边沿有效触点,分成上升沿有效和下降沿有效,上升沿就是在闭合的瞬间,同理下降沿就是断开的瞬间。如果是边沿有效去控制一个输出点,那输出点只有在触点的闭合或者是断开的瞬间才会有输出,输出的时间通常是plc的一个扫描周期。

三菱plc上升沿和下降沿怎么用?

1、上升沿可以理解为 开关在不通电到通电的第一次脉冲;

2、下降沿可以理解为 开关在通电到不通电的最后一次脉冲;

以上两种跳变沿多利用在精确计数和顺控上面,因为比较精确。

附1,三菱plc上升沿检测指令的工作过程?

三菱fx系列的plc用几个上升沿检测指令,如pls,plf,ldp,andp等等,我有三个疑问:

1.假如程序很长,上升沿指令又比较靠后,也就是说程序还没有执行到这里来时,如果输入出现上升沿信号,请问还有用吗?

2.正常时上升沿来了,要on一个周期,请问这个时间是固定的吗,这个周期是从哪到哪?

3.假如程序前面有ldp x0 ,out y0,程序靠后也有一个ldp x0, out y7,请问xo出现上升沿信号时,y7会不会动作?

plc执行上升沿指令是中断执行的,还是当程序执行到这里时刚好出现上升沿才能效?

解答:

1.上升沿信号有用,因为上升沿信号保持一个扫描周期。

2.这个周期时间由程序的大小决定,如果程序已经写好了,那它的扫描周期是固定的。

3.y7会动作。

补充:

plc执行上升沿指令不是中断执行的,plc执行上升沿指令是在一个扫描周期内有效。