三菱fx1s-14mt plc如何控制步进电机?

作者:老电工时间:2015-09-09 15:35:09

三菱fx1s-14mt plc控制步进电机的实例

如图:

采用绝对位置控制指令(drva),大致阐述fx1s控制步进电机的方法。由于水平有限,本实例采用非专业述语论述,请勿引用。

fx系列plc单元能同时输出两组100khz脉冲,是低成本控制伺服与步进电机的较好选择。

pls+,pls-为步进驱动器的脉冲信号端子,dir+,dir-为步进驱动器的方向信号端子。

所谓绝对位置控制(drva),就是指定要走到距离原点的位置,原点位置数据存放于32位寄存器d8140里。当机械位于我们设定的原点位置时用程序把d8140的值清零,也就确定了原点的位置。

实例动作方式:x0闭合,动作到a点停止,x1闭合,动作到b点停止,接线图与动作位置示例如左图(距离用脉冲数表示)。

程序如图:(此程序只为说明用,实用需改善。)

说明:

在原点时将D8140的值清零(本程序中没有做此功能)

32位寄存器D8140是存放Y0的输出脉冲数,正转时增加,反转时减少。当正转动作到A点时,D8140的值是3000。此时闭合X1,机械反转动作到B点,也就是-3000的位置。D8140的值就是-3000。

当机械从A点向B点动作过程中,X1断开(如在C点断开)则D8140的值就是200,此时再闭合X0,机械正转动作到A点停止。

当机械停在A点时,再闭合X0,因为机械已经在距离原点3000的位置上,故而机械没有动作。

把程序中的绝对位置指令(DRVA)换成相对位置指令(DRVI): 来自:电工技术之家

当机械在B点时(假设此时D8140的值是-3000)闭合X0,则机械正转3000个脉冲停止,也就是停在了原点。D8140的值为0。

当机械在B点时(假设此时D8140的值是-3000)闭合X1,则机械反转3000个脉冲停止,也就是停在了左边距离B点3000的位置(图中未画出),D8140的值为-6000。

一般两相步进电机驱动器端子示意图: 

FREE+,FREE-:脱机信号,步进电机的没有脉冲信号输入时具有自锁功能,也就是锁住转子不动。而当有脱机信号时解除自锁功能,转子处于自由状态并且不响应步进脉冲。
V+,GND:为驱动器直流电源端子,也有交流供电类型。

A+,A-,B+,B-分别接步进电机的两相线圈。