三菱plc中m8000、m8001与m8002的含义说明

作者:老电工时间:2020-03-02 15:11:29

三菱plc中m8000、m8001与m8002的含义说明有关三菱plc中特殊继电器的型号含义,主要说一说三菱plc中m8000、m8001与m8002代表的含义是什么,pm8000-m8990是三菱plc内部特殊继电器,m8000是特殊的辅助继电器,m8001和m8002是初始化脉冲。

三菱plc中m8000、m8001与m8002的含义

三菱fx系列plc的一些特殊继电器,其功能分别如下:

1、M8000-运行监控常开触点,PLC运行时一直ON。

2、M8001-运行监控常闭触点,PLC运行时一直OFF。

3、M8002-初始化脉冲常开触点,PLC运行时ON一个扫描周期。

4、M8003-初始化脉冲常闭触点,PLC运行时OFF一个扫描周期。

为便于理解这些特殊继电器的功能,以下列出了这些特殊继电器的运行时序图。

说明:

plc M8000-M8990是三菱plc内部特殊继电器,m8000是特殊的辅助继电器,在运行时m8000就一直闭合,m8001和m8002是初始化脉冲,在plc刚启动时闭合一个周期,只不过8001是常闭,8002是常开,m8011,8012,8013是时间脉冲,周期分别是10ms,100ms,1000ms(一秒),m8020,m8021,m8022是标实位,代表溢出、零位、结尾。

除以上继电器外,还有一些特殊辅助继电器,但常用到的就这些。

M8000-运行监控常开触点,PLC运行时一直ON。

M8001-运行监控常闭触点,PLC运行时一直OFF。

M8002-初始化脉冲常开触点,PLC运行时ON一个扫描周期。

M8003-初始化脉冲常闭触点,PLC运行时OFF一个扫描周期。

M8011、M8012、M8013 和M8014 分别是产生10ms、100ms 、1s和1min 时钟脉冲的特殊辅助继电器。

由用户程序驱动线圈后PLC 执行特定的动作。

例如:

M8033——若使其线圈得电,则PLC 停止时保持输出映像存储器和数据寄存器内容。

M8034——若使其线圈得电,则将PLC 的输出全部禁止。

M8039——若使其线圈得电,则PLC 按D8039 中指定的扫描时间工作。

以上就是三菱plc中M8000、m8001与m8002的含义的全部内容,希望对大家有所帮助。