首页 > plc > 三菱plc

三菱plc用户程序错误指示灯闪烁原因排查方法

作者:老电工时间:2017-06-21 16:32:14

三菱plc用户程序错误指示灯闪烁原因排查方法

用户程序错误指示灯plc中安装在基本单元上,在q系列指示灯标记为user;在fx系列指示灯标记为prog–e。

该指示灯用于指示plc用户程序的执行情况,当plc在开机过程中或运行过程中检测到用户程序存在错误时,指示灯user或prog –e会发生闪烁。

三菱plc用户程序错误指示灯出错的原因:

忘记设定定时器或者计数器的常数、梯形图错误、电池电压异常下降、或者由于异常噪音、有导电性异物混入等导致程序内存中的内容发生变化,此时该led灯闪烁。

在这种情况下,请再次检查程序,检查有无导电性异物混入,有无严重的噪音源,电池电压的显示等。

出错时,在特殊数据寄存器d8004中写入8009、8060~8068其中之一的数值。

举例,如果写入的内容是8064,那么查看d8064的内容,可以知道出错代码。

有关出错代码相对应的实际出错内容,请查看相关书籍。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读