作者:老电工时间:2016-05-29 08:09:27

三菱plc多点传送指令的写法

FMOV指令是将源元件中的数据传送到指定目标开始的n个目标元件中,这n个元件中的数据完全相同。

FX3U PLC  FMOV指令一般用作把一个数据写到多个寄存器里面,比如 FMOV K0 D0 K10 ,表示将K0写入到 D0-D9  这十个寄存器内;想把Y0 -Y3置位方法很多,比如MOV K15 K1Y0。

只能是写入数据的。不能直接进行输出。可以分开控制,或者直接   mov k1 kXy0   X是看你有多少个输出点,有8个输出点X就是2。

FMOV指令使用说明如图

附1,三菱PLC的块传送和多点传送指令

BMOV(P)块传送--------从源操作元件开始的n个数据组成数据块传送到以目标元件开始的n个元件组成的数据块。
源操作元件:KnX   KnY   KnM   KnS   T  C  D   文件寄存器
目标元件:KnY   KnM   KnS   T  C  D
             n: K、H   n≤512
使用格式:LD  X0
                 BMOV(P) D5  D10   K3   
                                                    D5→D10
                                                    D6→D11                          
                                                    D7→D12

                 BMOV(P) D5  D7  K3    
                                                     D5→D7      

D6→D8

D7→D9

                 BMOV(P) D20  D18  K3  
                                                      D20→D18
                                                      D21→D19

                                                      D22→D20

当X0由OFF到ON时,按上述传送。当用连续方式执行BMOV时,条件满足时,每个扫描周期执行一次。
FMOV(P) 多点传送---------将源元件中的数据传送到以目标元件开始的n个元件中。
源操作元件:K/H  knX  KnY  KnM  KnS  T  C  D  V/Z
目标元件:KnY  KnM  KnS  T  C  D
             n: K\H   n≤512
使用格式:LD   X0
                  FMOV(P)  K10  D0  K20
当X0由OFF到ON时:将源数据10传送到从D0开始的20个元件中每个元件中的数据都为10。
当用连续方式执行FMOV时,条件满足时,每个扫描周期执行一次。
如果元件号超出元件范围,则数据只送到允许的范围的元件内。