首页 > plc > 三菱plc

三菱plc常用功能指令格式说明

作者:老电工时间:2017-01-07 09:42:29
三菱plc常用功能指令格式说明

(D)CMP(P) 比较-------将两源操作元件的数据作代数比较,结果送到目标元件中,决定目标元件的状态。
源操作元件:K/H  KnX  KnY  KnM   KnS  T C D V/Z
目标元件:Y  M  S
格式:LD  X0
CMP(P) K100  C20  M0
X0由OFF到ON 时:   当K100>C20当前值时,M0=1
当K100=C20当前值时,M1=1
当K100<C20当前值时,M2=1
当用连续方式执行CMP时,条件满足时,每个扫描周期执行一次。

(D)ZMP(P) 区间比较--------将一个数据与两个源元件的数据区间作比较,结果送到目标元件中,决定目标元件的状态。
源操作元件:K/H  KnX  KnY   KnM   KnS  T  C  D  V/Z
目标元件:Y  M  S
格式:LD   X0
ZCP(P) K100  K120  C30   M3
X0由OFF到ON时:    当K100>C30当前值时,M3=1
当K100≤C30≥K120时,M4=1
当K120<C30当前值时,M5=1
当用连续方式执行ZCP时,条件满足时,每个扫描周期执行一次。

(D)MOV(P)传送--------- 将操作元件的数据传送到目标元件中。
源操作元件:K/H  KnX   KnY   KnM  KnS   T  C   D  V/Z
目标元件:KnY   KnM  KnS  T  C  D  V/Z
格式:LD X0
MOV(P) K100  D10
当X0由OFF到ON时,将100 传送到D10中
当用连续方式执行MOV时,条件满足时,每个扫描周期执行一次。
对于32位数据用DMOV 传送,用元件号相临的两元件组成元件对。元件对的首位用奇数、偶数均可,但为避免出错,元件对的首位建议统一用偶数。
当传送指令执行时,常数自动转化成二进制数存入目标元件。

SMOV(P)移位传送--------将源元件的数据转化为BCD码,然后将BCD码根据要求移位后,传送到目标元件中。
源操作元件:K/H  KnX  KnY  KnM  KnS   T  C  D  V/Z
目标元件:KnY  KnM  KnS  T  C  D  V/Z
m:K  H   K/H的取值范围:1—4,即D1的值不可超过9999
n:K   H
使用格式:如D1=1685  D2=0
          LD  X0
          SMOV(P) D1   K4  K2   D2  K3
当X0由OFF到ON时:将D1=1685转化为BCD 码为0001  0110  1000  0101
D2=0   转化为BCD码为 0000  0000  0000   0000
再将D1的BCD码从右起第4位开始的向右2位,移到D2 中右起第3位开始向右的2位,1位和第4位不变。此时D2为 0000 0001 0110 000 ,D2=160
当用连续方式执行SMOV时,条件满足时,每个扫描周期执行一次。

(D)CML(P)取反传送----------将源元件内数据转化为二进制数逐位取反(0→1 ,1→0),并传送到指定目标元件。
源操作元件:K/H  KnX  KnY  KnM  KnS  T  C D  V/Z
目标元件:KnY  KnM  KnS T  C D  V/Z
格式:如D0=11
        LD   X0
        CML(P)D0  K1Y0
当X0由OFF到ON时:先把D0= 11转化为二进制为 1 0 1 0,  然后取反为 0 1 0 1
则K1Y0的输出为Y0=0,Y1=1,Y2=0,Y3=1
当用连续方式执行CML时,条件满足时,每个扫描周期执行一次。
与爱好者共享。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读