步进指令编程也是一种根据顺序功能图编制梯形图程序的主要方法之一。
用步进指令设计梯形图时,首先要注意初始状态继电器的设置。
在三菱FX2N系列plc中共有1000个状态继电器(S0~S999),其中S0~S9共10个为初始状态继电器,S10~S19为回零状态继电器,S20~S499为一般状态继电器,S500~S899为保持状态继电器,S900~S999为报警状态继电器。状态继电器的使用次数不受限制,当状态继电器不用于步进顺序控制时,它也可作为辅助继电器使用。

在三菱FX2N系列PLC中只有两条步进指令:STL(步进开始指令)和RET(步进结束指令)。
STL和RET指令必须和状态继电器S配合使用才具有步进功能。STL也称为步进触点指令(占1步),STL的梯形图符号用 表示,称为STL触点,它没有动断触点。STL S20 和STL S21都是STL触点。
在梯形图中,STL触点与母线相连,使用STL指令后,母线移至触点右侧,其后需用LD、LDI、OUT等指令,直至出现下一条STL指令或出现RET指令。STL指令使新状态继电器置位,而前一状态继电器自动复位,其触点断开。
图10-1表明了顺序功能图、梯形图、语句表三者之间的严格对应关系。步进结束指令RET也称为步进返回指令,梯形图符号用 表示。在一系列STL指令之后必须使用RET指令,以表示步进指令功能结束,母线恢复至原位。
运用步进指令编写顺序控制程序时,首先应确定整个控制系统的流程,然后将复杂的任务或过程分解成若干个工序(状态),最后弄清各工序成立的条件、工序转移的条件和转移的方向,这样就可画出顺序功能图。
根据控制要求,采用STL、RET指令的步进顺序控制可以有多种方式。
如图10-2所示是单流程顺序功能图。
图中M8002是特殊辅助继电器,仅在运行开始时瞬间接通,产生初始脉冲。
如图10-3所示是选择性分支与汇合状态转移方式。如图10-4所示是并行分支与汇合状态转移方式。



相关文章三菱plc中cpu普通模式下计数器功能怎么选择?

有关三菱plc中计数器功能选择的知识,在cpu普通模式下的“计数器功能选择”中,可以选择的项目包括锁存计数器功能、计数禁用功能、采样计数器功能等,下面具体来了解下。
时间:2022-01-26 09:13:20
三菱FX系列PLC步进指令(STL/RET)用法教程

有关三菱FX系列PLC步进指令的用法,步进指令是专为顺序控制而设计的指令,步进指令STL与RET怎么使用,在使用时需要注意什么问题,下面具体来看下。
时间:2022-01-20 09:48:55
三菱plc定时器与触点比较指令用法详解

有关三菱plc的入门知识,在三菱plc中定时器怎么用,触点比较指令的功能与用法又是什么,学习三菱plc编程必须掌握必备的常用指令,下面一起来学习下。
时间:2022-01-08 05:25:16
三菱FX系列PLC计数器应用梯形图的用法说明

三菱FX系列PLC计数器应用梯形图实例,说明:1、X3使计数器C0复位,C0对X4输入的脉冲计数,输入的脉冲数达到6个,计数器C0的常开触点闭合,Y0得电动作。2、在X3动作时,C0复位,Y0失电。
时间:2021-12-14 15:00:34
三菱FX系列PLC延时断定时器的梯形图与时序图

如下图所示,三菱FX系列PLC延时断定时器梯形图与时序图,供大家学习参考。
时间:2021-12-14 15:00:34
三菱FX系列PLC定时器(T)用法教程

三菱FX系列PLC定时器(T)用法教程,在PLC中定时器(T)相当于继电器控制系统中的通电型时间继电器,可以提供无限对常开常闭延时触点,下面具体来了解下。
时间:2021-12-14 15:00:34
三菱plc定时器功能分类与功能说明

有关三菱plc定时器功能分类与功能,三菱plc定时器分为非积算定时器与积算定时器两类,三菱plc定时器的功能类似于继电控制里的时间继电器,二种定时器的动作过程见文中配图。
时间:2020-12-10 09:41:54
三菱fx系列plc定时器:通用定时器与积算定时器

有关三菱fx系列plc定时器的用法,重点介绍通用定时器与积算定时器的用法,通用定时器的特点是不具备断电的保持功能,积算定时器具有计数累积的功能。
时间:2020-12-10 09:41:52