三菱fx系列plc编程口通信协议实例教程
来源:电工天下时间:2020-03-07 10:43:57 作者:老电工手机版>>
有关三菱fx系列plc编程口通信协议实例教程,plc专用协议通信的指令,位元件包括X,Y,M,S以及T,C的线圈等,字元件包括D,T,C,KnX,KnY,KnM等,位设备强制置位/复位等操作的例子等。
三菱fx系列plc编程口通信协议实例
plc专用协议通信的指令:
指令 注释
BR 以1点为单位,读出位元件的状态
WR 以16点为单位,读出位元件的状态,或以1字为单位,读出字元件的值
BW 以1点为单位,写入位元件的状态
WW 以16点为单位,写入位元件的状态,或以1字为单位,写入值到字元件
BT 以1点为单位,SET/RESET 位元件
WT 以16点为单位,SET/RESET 位元件,或写入值到字元件
RR 控制PLC运行RUN
RS 控制PLC停止STOP
PC 读出PLC设备类型
TT 连接测试
注:位元件包括X,Y,M,S以及T,C的线圈等;
字元件包括D,T,C,KnX,KnY,KnM等。
1、DEVICE READ(读出软设备状态值)
计算机向PLC发送:
始 命令 首地址 位数 终 和校验
STX CMD GROUP ADDRESS BYTES ETX SUM
例子:从D123开始读取4个字节数据
02h 30h 31h,30h,46h,36h 30h,34h 03h 37h,34h
地址算法:address=address*2+1000h
再转换成ASCII
31h,30h,46h,36h
PLC返回
STX 1ST DATA 2ND DATA ..... LAST DATA ETX SUM
注:最多可以读取64个字节的数据
例子:从指定的存储器单元读到3584这个数据
02h 33h 35h 38h 34h 03h 44h,36h
2、DEVICE WRITE(向PLC软设备写入值)
始 命令 首地址 位数 数据 终 和校验
STX CMD GROUP ADDRESS BYTES 1ST DATA 2ND DATA ...... LAST DATA ETX SUM
例子:向D123开始的两个存储器中写入1234,ABCD
02h 31h 31h,30h,46h,36h 30h,34h 33h,34h,31h,32h,43h,44h,41h,42h 03h 34h,39h
PLC返回
ACK (06H) 接受正确
NAK (15H) 接受错误
3、位设备强制置位/复位
FORCE ON置位
始 命令 地址 终 和校验
STX CMD ADDRESS ETX SUM
02h 37h address 03h sum
FORCE OFF复位
始 命令 地址 终 和校验
STX CMD ADDRESS ETX SUM
02h 38h address 03h sum
PLC返回
ACK(06H) 接受正确
NAK(15H) 接受错误
设备强制中的地址公式:Address=Address/8+100h
说明:
1,帧中的BYTES表示需要读取或者写入的字节数。
2,地址算法上有说明。
3,累加和是从STX后面一个字节开始累加到ETX的和。
相关文章三菱plc-232通信和gp37连接的方法

三菱plc-232通信和gp37连接的方法,三菱plc和触摸屏gp37的通讯连接只需要一根rs-232通讯线连接设备串口,这种通讯线市场上有卖的,也可以参考下图自制一根。
时间:2021-12-20 11:45:08
三菱plc交通信号灯设计案例分析

三菱plc交通信号灯设计案例,交通信号灯的自动控制系统设计,掌握信号转换关系、plc的i/o分配、plc硬件设计、plc顺序功能图设计、plc梯形图程序设计等,一起来了解下。
时间:2020-04-25 08:02:24
三菱plc间循环通信程序设计的思路分析

三菱plc间循环通信程序设计的思路分析,发送数据的站点用广播方式发送数据,同时被其它所有站点接收,循环通信中的硬件配置、接线图、网络设定等。
时间:2020-03-06 06:44:17
三菱fx系列plc与pc通信连接的问题分析

三菱fx系列plc与pc通信连接的问题,基于通信的数据显示技术,PLC与组太王的通信连接,PLC与PC的连接,RS485的连线可以是一对或两对导线,三菱FX2N的通信模块 232ADP,232BD,485BD和485ADP均可作为数据接口。
时间:2020-03-06 06:40:50
【图】三菱plc与威伦触摸屏一屏多机通信的设置教程

三菱plc与威伦触摸屏一屏多机通信的设置方法,触摸屏设备选择FX232/485BD,接口类型选择4852W,plc站号第一个plc写1第二个写2以此类推,plc参数设置参考文中内容。
时间:2015-09-27 12:31:18
【图】三菱plc与三菱变频器modbusrtu协议通讯的实例

三菱plc与三菱变频器modbusrtu协议通讯的方法,三菱plc:FX2N+FX2N-485-BD,三菱变频器:F700系列,A700系列,两者之间通过网线连接,实现按指定协议通讯。
时间:2015-09-27 02:08:44
【多图】三菱plc交通信号灯设计图解

三菱plc交通信号灯设计图解,交通信号灯的自动控制系统设计步骤与方法,三菱plc的选型与硬件配置,以及节省i/o点数的选择方法,借助三菱plc设计出合理有序的交通信号灯控制系统。
时间:2015-09-18 19:51:57
三菱plc串口通信协议与串口初始化

三菱plc串口通信协议与串口初始化,详细介绍了三菱fx系列plc的系统硬件构成,通信协议则包括控制字符、命令代码、命令帧,感兴趣的朋友参考下。
时间:2015-09-07 22:48:54
- 上一篇:三菱plc工作环境与安装布线要求
- 下一篇:三菱plc电磁干扰类型与来源分析





