有关三菱plc的工作运行环境,以及三菱plc安装与布线、i/o 端的接线、外部安全电路、plc接线以及冗余系统与热备用系统的相关知识,供大家学习参考。
1、温度
plc 要求环境温度在 0~55℃ ,安装时不能放在发热量大的元件下面,四周通风散热的空间应足够大,基本单元和扩展单元之间要有 30mm 以上间隔;开关柜上、下部应有通风的百叶窗,防止太阳光直接照射;如果周围环境超过 55℃ ,要安装电风扇强迫通风。
2、湿度
为了保证 plc 的绝缘性能,空气的相对湿度应小于 85% (无凝露)。
3、震动
应使 plc 远离强烈的震动源,防止振动频率为 10~55hz 的频繁或连续振动。当使用环境不可避免震动时,必须采取减震措施,如采用减震胶等。
4、空气
避免有腐蚀和易燃的气体,例如氯化氢、硫化氢等。对于空气中有较多粉尘或腐蚀性气体的环境,可将 plc 安装在封闭性较好的控制室或控制柜中,并安装空气净化装置。
5、电源
plc 供电电源为 50hz 、 220 ( 1±10% ) v 的交流电,对于电源线来的干扰, plc 本身具有足够的抵制能力。对于可靠性要求很高的场合或电源干扰特别严重的环境,可以安装一台带屏蔽层的变比为1:1 的隔离变压器,以减少设备与地之间的干扰。还可以在电源输入端串接 lc 滤波电路。
fx 系列 plc 有直流 24v 输出接线端,该接线端可为输入传感器(如光电开关或接近开关)提供直流 24v 电源。当输入端使用外接直流电源时,应选用直流稳压电源。因为普通的整流滤波电源,由于纹波的影响,容易使 plc 接收到错误信息。
1、动力线、控制线以及 plc 的电源线和 i/o 线应分别配线,隔离变压器与 plc 和 i/o 之间应采用双胶线连接。
2、plc 应远离强干扰源如电焊机、大功率硅整流装置和大型动力设备,不能与高压电器安装在同一个开关柜内。
3、plc 的输入与输出最好分开走线,开关量与模拟量也要分开敷设。模拟量信号的传送应采用屏蔽线,屏蔽层应一端或两端接地,接地电阻应小于屏蔽层电阻的 1/10 。
4、plc 基本单元与扩展单元以及功能模块的连接线缆应单独敷设,以防止外界信号的干扰。
5、交流输出线和直流输出线不要用同一根电缆,输出线应尽量远离高压线和动力线,避免并行。
1、输入接线
1)、输入接线一般不要超过 30 米。但如果环境干扰较小,电压降不大时,输入接线可适当长些。
2)、输入 / 输出线不能用同一根电缆,输入 / 输出线要分开。来自:电工技术之家
3)、尽可能采用常开触点形式连接到输入端,使编制的梯形图与继电器原理图一致,便于阅读。
2、输出连接
1)、输出端接线分为独立输出和公共输出。在不同组中,可采用不同类型和电压等级的输出电压。但在同一组中的输出只能用同一类型、同一电压等级的电源。
2)、由于 plc 的输出元件被封装在印制电路板上,并且连接至端子板,若将连接输出元件的负载短路,将烧毁印制电路板,因此,应用熔丝保护输出元件。
3)、采用继电器输出时,所承受的电感性负载的大小,会影响到继电器的使用寿命,(电工天下 www.dgjs123.com)因此,使用电感性负载时选择继电器工作寿命要长。
4)、plc 的输出负载可能产生干扰,因此要采取措施加以控制,如直流输出的续流管保护,交流输出的阻容吸收电路,晶体管及双向晶闸管输出的旁路电阻保护。
为了确保整个系统能在安全状态下可靠工作,避免由于外部电源发生故障、 plc 出现异常、误操作以及误输出造成的重大经济损失和人身伤亡事故, plc 外部应安装必要的保护电路。
1)、急停电路。对于能使用户造成伤害的危险负载,除了在控制程序中加以考虑之外,还应设计外部紧急停车电路,使得 plc 发生故障时,能将引起伤害的负载电源可靠切断。
2)、保护电路。正反向运转等可逆操作的控制系统,要设置外部电器互锁保护;往复运行及升降移动的控制系统,要设置外部限位保护电路。
3)、可编程控制器有监视定时器等自检功能,检查出异常时,输出全部关闭。但当可编程控制器 cpu 故障时就不能控制输出,因此,对于能使用户造成伤害的危险负载,为确保设备在安全状态下运行,需设计外电路加以防护。
4)、电源过负荷的防护。如果 plc 电源发生故障,中断时间少于 10 秒, plc 工作不受影响,若电源中断超过 10 秒或电源下降超过允许值,则 plc 停止工作,所有的输出点均同时断开;当电源恢复时,若 run 输入接通,则操作自动进行。因此,对一些易过负载的输入设备应设置必要的限流保护电路。
5)、重大故障的报警及防护。对于易发生重大事故的场所,为了确保控制系统在重大事故发生时仍可靠的报警及防护,应将与重大故障有联系的信号通过外电路输出,以使控制系统在安全状况下运行。
一、plc 的接地
良好的接地是保证 plc 可靠工作的重要条件,可以避免偶然发生的电压冲击危害。
plc 的接地线与机器的接地端相接,接地线的截面积应不小于 2mm2 ,接地电阻小于 100ω ;如果要用扩展单元,其接地点应与基本单元的接地点接在一起。为了抑制加在电源及输入端、输出端的干扰,应给 plc 接上专用地线,接地点应与动力设备(如电机)的接地点分开;若达不到这种要求,也必须做到与其它设备公共接地,禁止与其它设备串连接地。接地点应尽可能靠近 plc 。
二、冗余系统与热备用系统
在石油、化工、冶金等行业的某些系统中,要求控制装置有极高的可靠性。如果控制系统发生故障,将会造成停产、原料大量浪费或设备损坏,给企业造成极大的经济损失。但是仅靠提高控制系统硬件的可靠性来满足上述要求是远远不够的,因为 plc 本身可靠性的提高是有一定的限度。使用冗余系统或热备用系统就能够比较有效地解决上述问题。
1、冗余控制系统
在冗余控制系统中,整个 plc 控制系统(或系统中最重要的部分,如 cpu 模块)由两套完全相同的系统组成。两块 cpu 模块使用相同的用户程序并行工作,其中一块是主 cpu ,另一块是备用 cpu ;主 cpu 工作,而备用 cpu 的输出是被禁止的,当主 cpu 发生故障时,备用 cpu 自动投入运行。这一切换过程是由冗余处理单元 rpu 控制的,切换时间在 1~3 个扫描周期, i/o 系统的切换也是由 rpu 完成的。
2、热备用系统
在热备用系统中,两台 cpu 用通讯接口连接在一起,均处于通电状态。当系统出现故障时,由主 cpu 通知备用 cpu ,使备用 cpu 投入运行。这一切换过程一般不太快,但它的结构有比冗余系统简单
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。