有关三菱PLC指示灯的知识,在三菱plc中用于显示故障问题的指示灯不止一种,常用的指示灯有POWER指示灯、EPROR指示灯、输入指示与输出指示灯等,这里介绍下前二种指示灯的故障问题及排除方法,一起来了解下。
一、POWER指示灯
POWER指示灯即电源指示灯,首先给三菱plc基本单元供电,在正常状态时POWER指示灯会亮,不需调整。
如果不亮:
1、检查电源接线是否有问题。另外可能是在该电源上存在驱动传感器时,应先检查有无负载短路或过电流的现象,根据实际情况进行调整。
2、检查plc内是否存在其他导电性干扰物或其它异常情况,以免烧坏基本单元内的保险丝,如果是,则需要排除干扰物和异常情况,再换上相应好的保险丝。
二、EPROR指示灯
EPROR指示灯,又称为“出错指示灯”,正常状态下不亮,EPROR指示灯故障指示有:EPROR指示灯闪烁和EPROR指示灯亮等。
1、EPROR指示灯闪烁
造成EPROR指示灯闪烁的原因:
(1)程序语法错误(如忘记设置定时器或计数器的常数等)。
(2)有异常噪音、导电性异物混入等原因而引起程序内存的内容变化时。
如果三菱plc的运行状态为“STOP”,而且所有的输出变为OFF时,首先要检查程序是否有错,再检查有无导电性异物混入和高强度噪音源。
2、EPROR指示灯亮
EPROR指示灯亮的原因:
(1)第一种情况是三菱plc的CPU受到混入的导电性异物质或受外部异常噪音的干扰,导致CPU失控或运算周期超过200ms,WDT出错,EPROR指示灯亮。
(2)检查plc的接地是否符合要求。检查过程若出现[EPROR]LED灯亮→闪烁的变化,请进行程序检查。
(3)如果EPROR指示灯处于常亮状态,检查程序运算周期是否过长(监视D8012可知最大扫描时间)。
(4)plc内部发生故障,请与技术服务商联系。
如果plc运行状态处于“STOP”,并且所有输出变为OFF时,可以进行断电复位。如果plc恢复正常,请检查有无异常噪音发生源和导电性异物混入的情况。