如何选择三菱plc容量:I/O点数和用户存储容量
来源:电工天下时间:2019-12-02 09:59:15 作者:老电工手机版>>
如何选择三菱plc容量:I/O点数和用户存储容量,plc的容量包括I/O点数和用户存储容量两个方面,合理选用PLC的I/O点的数量,在满足控制要求下使用的I/O点最少,在存储容量估算时多留裕量。
三菱plc容量的选择问题
plc的容量包括I/O点数和用户存储容量两个方面。
1.I/O点数的选择
三菱plc平均的I/O点的价格还比较高,因此应该合理选用PLC的I/O点的数量,在满足控制要求的前提下力争使用的I/O点最少,但必须留有一定的裕量。
通常I/O点数是根据被控对象的输入、输出信号的实际需要,再加上10%~15%的裕量来确定。
2.三菱plc存储容量的选择
用户程序所需的存储容量大小不仅与PLC系统的功能有关,而且还与功能实现的方法、程序编写水平有关。
一个有经验的程序员和一个初学者,在完成同一复杂功能时,其程序量可能相差25%之多,所以对于初学者应该在存储容量估算时多留裕量。
PLC的I/O点数的多少,在很大程序上反映了PLC系统的功能要求,因此可在I/O点数确定的基础上,按下式估算存储容量后,再加20%~30%的裕量。
存储容量(字节)=开关量I/O点数×10+模拟量I/O通道数×100另外,在存储容量选择的同时,注意对存储器的类型的选择。
相关文章三菱plc编码器接线图与接线方式

有关三菱plc编码器接线图与接线方式,以三菱fx2n系列plc与欧姆龙e6b2-cwz6c型旋转编码器为例,介绍编码器与plc的硬件接线方式,供大家学习参考。
时间:2022-09-20 20:44:32
三菱plc变址寄存器怎么用,三菱plc变址寄存器用法图解

三菱plc变址寄存器怎么用,三菱plc变址寄存器用法图解三菱plc变址寄存器分二种,即V(16位字元件),Z(16位字元件)。三菱PLC变址寄存器功能FX1S和FXIN有两个变址寄存器V...
时间:2022-09-20 20:37:02
三菱plc以太网cc-link IE系统配置注意事项

有关三菱plc以太网cc-link IE系统配置注意事项,三菱MELSEC iQ-R以太网/CC-Link IE系统配置,各网络的系统配置内容说明,三菱PLC iQ-R网络系统配置时的注意事项。
时间:2022-09-20 20:36:50
三菱plc程序上载显示黄色怎么办

三菱plc程序上载显示黄色怎么办,三菱PLC程序上载不完整的原因,一般都是编程方法的问题,从一台三菱plc中上传程序到另一台PLC或者电脑上的时候,在程式中好多地方显示黄色底色。
时间:2022-09-20 20:36:36
三菱plc更换电池程序不丢失的实现方法

三菱plc更换电池程序不丢失的实现方法,三菱plc内部电池多久需要更换,如何更换三菱plc内部电池,在更换电池时,电池取出后plc程序会不会丢失,三菱plc内部电池的更换步骤。
时间:2022-09-19 13:20:33
三菱plc如何实现星角与三角程序控制线路

有关三菱plc星角与三角程序控制线路的实现方法,控制线路的接线非常简单,时间控制控制与切换完全由plc的内部程序来做,用置位和复位指令更为直捷和简便。
时间:2022-07-06 06:13:39
三菱plcFX3U外部电源怎么接线,视接口类型不同选用接线方法

三菱fx48m型plc是交流电源供电(单相交流电),plc有直流24v输出端口,可以给传感器或扩展模块供电(不是由外部接入24v直流电)。plc输入端自身有内部电源,如果只是按钮或行程开关类型,则不需要另外接电源,直接接按钮或开关的两端即可。
时间:2022-06-30 10:48:41
三菱plc总烧坏电源板什么原因

三菱plc老是烧坏电源板,多是plc内部电源负载过重或变送器短路造成的,故障排查方法如下:电源部分出现问题,保险烧坏。PLC低压电源部分串入高压使低压电路损坏,电源部分欠压。
时间:2022-06-09 05:36:43
- 上一篇:PLC自锁与互锁含义图解
- 下一篇:三菱PLC中进制指的含义