FX系列plc是由三菱公司近年来推出的高性能小型可编程控制器,以逐步替代三菱公司原F、F1、F2系列PLC产品。
其中FX2是1991年推出的产品,FX0是在FX2之后推出的超小型PLC,近几年来又连续推出了将众多功能凝集在超小型机壳内的FX0S、FX1S、FX0N、FX1N、FX2N、FX2NC等系列PLC,具有较高的性能价格比,应用广泛。
它们采用整体式和模块式相结合的叠装式结构。
一、FX系列PLC型号的说明
FX系列PLC型号的含义如下:
FX □─ □ □ □ ─ □
![]()
![]()
![]()
![]()
系列名称
![]()
输入输出总点数 特殊品种
![]()
单元类型 输出方式
其中系列名称:如0、2、0S、1S、ON、1N、2N、2NC等
单元类型:M──基本单元
E──输入输出混合扩展单元
Ex──扩展输入模块
EY──扩展输出模块
输出方式:R──继电器输出
S──晶闸管输出
T──晶体管输出
特殊品种:D──DC电源,DC输出
A1──AC电源,AC(AC100~120V)输入或AC输出模块
H──大电流输出扩展模块
V──立式端子排的扩展模块
C──接插口输入输出方式
F──输入滤波时间常数为1ms的扩展模块
如果特殊品种一项无符号,为AC电源、DC输入、横式端子排、标准输出。
例如FX2N-32MT-D表示FX2N系列,32个I/O点基本单位,晶体管输出,使用直流电源,24V直流输出型。
二、FX系列PLC硬件配置
FX系列PLC的硬件包括基本单元、扩展单元、扩展模块、模拟量输入输出模块、各种特殊功能模块及外部设备等。
(一)FX系列PLC的基本单元
基本单元是构成PLC系统的核心部件,内有CPU、存储器、I/O模块、通信接口和扩展接口等。由于FX系列PLC有众多的子系列,现以FX0S,FX0N,FX2N三个子系列为例加以介绍。
1. FX0S系列的基本单元
FX0S系列的功能简单,价格便宜,适用于小型开关量控制系统,它只有基本单元,没有扩展单元。其基本单元如表1所示。
表1 FX0S系列的基本单元
|
型 号 |
输入 点数 |
输出 点数 |
|||
|
AC电源100~240v |
DC电源24v |
||||
|
继电器输出 |
晶体管输出 |
继电器输出 |
继电器输出 |
||
|
FX0s-10MR-001 |
FX0s-10MT |
FX0s-10MR-D |
FX0s-10MT-D |
6 |
4 |
|
FX0s-14MR-001 |
FX0s-14MT |
FX0s-14MR-D |
FX0s-14MT-D |
8 |
6 |
|
FX0s-20MR-001 |
FX0s-20MT |
FX0s-20MR-D |
FX0s-20MT-D |
12 |
8 |
|
FX0s-30MR-001 |
FX0s-30MT |
FX0s-30MR-D |
FX0s-30MT-D |
16 |
14 |
|
|
|
FX0s-14MR-D12 |
|
8 |
6 |
|
|
|
FX0s-30MR-D12 |
|
16 |
14 |
FX0S容量为800步,有20条基本指令,两条步进指令,35种50条功能指令。FX0S编程元件包括500多点辅助继电器,64点状态寄存器,56点定时器和一个模拟定时器,有16个16位的计数器及4点1相7KHZ或1点2相32位高速加/减计数器,61点16位数据寄存器,还有64点转移用跳步指针及4点中断指针。
2.FX0N系列的基本单元
FX0N的基本单元共有12种,最大的I/O点数为60,它可带3种扩展单元,7种扩展模块,可组成24~128个I/O点的系统。其基本单元如表2所示。
表2 FX0N系列的基本单元
|
型号 |
输入 点数 |
输出 点数 |
扩展模块可用点数 |
|||
|
AC电源100~240V |
DC电源24V |
|||||
|
继电器输出 |
晶体管输出 |
继电器输出 |
继电器输出 |
|||
|
FX0n-24MR-001 |
FX0n-24MT |
FX0n-24MR-D |
FX0n-24MT-D |
14 |
10 |
32 |
|
FX0n-40MR-001 |
FX0n-40MT |
FX0n-40MR-D |
FX0n-40MT-D |
24 |
16 |
32 |
|
FX0n-60MR-001 |
FX0n-600MT |
FX0n-60MR-D |
FX0n-60MT-D |
36 |
24 |
32 |
FX0N的EEPROM用户存储器容量为2000步。基本指令有20条,步进指令2条,应用指令36种51条。FX0N有500多点的辅助继电器,128点状态寄存器,95个定时器和45个计数器(其中高速计数器13个)还有大量的数据寄存器,76点指针用于跳转,中断和嵌套。FX0N有较强的通信功能,可与内置RS-232C通信接口的设备通信,如使用FX0N-485APP模块,可与计算机实现1:N(最多8台)的通信。FX0N还备有8位模拟量输入输出模块(2路输入,1路输出)用以实现模拟量的控制。由于FX0N体积小,功能强,使用灵活,特别适用于由于安装尺寸的限制而难以采用其他PLC的机械设备上。
相关文章三菱FX系列PLC步进指令(STL/RET)用法教程

有关三菱FX系列PLC步进指令的用法,步进指令是专为顺序控制而设计的指令,步进指令STL与RET怎么使用,在使用时需要注意什么问题,下面具体来看下。
时间:2022-01-20 09:48:55
三菱FX系列PLC块操作指令(ORB/ANB)的用法教程

有关三菱FX系列PLC块操作指令的用法,ORB为块或指令,ANB为块与指令,其中ORB指令用于两个或两个以上的触点串联连接的电路之间的并联,ANB指令用于两个或两个以上触点并联连接的电路之间的串联。
时间:2022-01-20 09:45:50
三菱FX系列PLC置位与复位指令(SET/RST)的用法教程

三菱FX系列PLC置位与复位指令(SET/RST)的用法教程,三菱FX系列PLC有基本逻辑指令20或27条、步进指令2条、功能指令100多条(不同系列有所不同)。在FX2N中共有27条基本逻辑指令,其中包含有些子系列PLC的20条基本逻辑指令。
时间:2022-01-20 09:44:06
三菱FX系列PLC微分指令(PLS/PLF)的用法教程

三菱FX系列PLC微分指令(PLS/PLF)的用法教程,在三菱FX系列PLC有基本逻辑指令20或27条、步进指令2条、功能指令100多条(不同系列有所不同)。以下以FX2N为例,介绍基本逻辑指令和步进指令及应用。
时间:2022-01-20 09:42:55
三菱FX系列PLC主控指令(MC/MCR)用法教程

在三菱FX系列PLC有基本逻辑指令20或27条、步进指令2条、功能指令100多条(不同系列有所不同),在FX2N中共有27条基本逻辑指令,其中包含有些子系列PLC的20条基本逻辑指令。
时间:2022-01-20 09:35:43
三菱FX系列PLC边沿指令的功能说明

有关三菱FX系列PLC边沿指令的知识,共有三种,分别为LDP/LDF:取上升沿/下降沿指令、ANDP/ANDF:与上升沿/下降沿指令、ORP/ORF:或上升沿/下降沿指令,以下是这些指令的功能说明,一起来看下。
时间:2022-01-20 09:29:37
三菱FX系列PLC脉冲输出指令(PLS、PLF)用法说明

三菱FX系列PLC脉冲输出指令(PLS、PLF)用法说明,在使用时注意如下事项:1、PLF指令只能用于Y或M(不包括特建辅助继电器)。2、在PLS指令中,Y0只在X0上升沿时的一个扫描周期内为ON。
时间:2022-01-20 09:22:39
三菱plc程序设计与模拟调试的基本要求

有关三菱plc的知识,在使用PLC进行编程时,程序设计的主要内容有哪些,以及如何进行模拟调试,都是需要提前考虑的,这里以三菱plc为例介绍下plc程序设计与模拟调试要求,供大家参考。
时间:2022-01-08 07:33:33
- 上一篇:三菱plc梯形图格式与特点
- 下一篇:三菱FX系列plc基本逻辑指令使用说明